問題
第一種 電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 一般問題 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
低圧配電盤に、CVケーブル又はCVTケーブルを接続する作業において、一般に使用しない工具は。
- 電工ナイフ
- 油圧式圧着工具
- 油圧式パイプベンダ
- トルクレンチ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
これはぱっと見でわかると思います。ケーブルなのでパイプベンダは利用しません。
ストリッパーを使用しないのであればCVケーブルの被覆剥きなどに電工ナイフを利用します。
油圧式圧着工具で断面積の大きい電線の圧着(スリーブなどを利用)に利用します。
パイプベンダはパイプ(金属管など)を曲げるために利用します。
配電盤の取り付けに利用します。
所謂ボーナス問題だと思いますが、それぞれの工具の写真は念のため確認しておきましょう。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
ケーブルを接続する作業ではケーブルを切る、被覆を剥がす、接続するが主に行われます。
パイプベンダは金属管を曲げるための道具なのでこれだけ用途が異なります。
ケーブルの被覆を剥がすことに使用されるため問題ありません。
ケーブルを接続する際に使用されるため問題ありません。
金属管を曲げるための道具で用途が異なるため誤りです。
端子のボルトに止める際に使用します。ボルト径により規定トルクがあります。使用用途として問題ありません。
第2種電気工事士で出てくる問題かと思います。写真で問題が出てくる可能性があるため、写真でも確認をしておくと良いでしょう。