第一種電気工事士の過去問
令和4年度(2022年) 午後
一般問題 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 一般問題 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、自家用電気工作物(500kW未満)の引込柱から屋内キュービクル式高圧受電設備(JISC4620適合品)に至る施設の見取図である。この図に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを一つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③に示す高圧ケーブルの施工として、不適切なものは。
ただし、高圧ケーブルは6600V CVTケーブルを使用するものとする。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③に示す高圧ケーブルの施工として、不適切なものは。
ただし、高圧ケーブルは6600V CVTケーブルを使用するものとする。
- 高圧ケーブルの終端接続に6600V CVTケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部の材料を使用した。
- 高圧分岐ケーブル系統の地絡電流を検出するための零相変流器をR相とT相に設置した。
- 高圧ケーブルの銅シールドに、A種接地工事を施した。
- キュービクル内の高圧ケーブルの支持にケーブルブラケットを使用し、3線一括で固定した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
高圧分電盤に高圧CVTケーブルを接続している個所になります。
問題ありません。
三相を一括して変流器に通しますので、これが誤りです。
こちらは正しいです。
こちらは正しいです。
明らかに正しいものから考えていけば消去法で求まると思います。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
零相変流器はRSTの3相全てを一括して潜らせて漏れ電流がないかを確認する役割を持っています。
また高圧ケーブルぼシールド接地についてはA種接地を施さなければなりません。
説明の通りで問題ありません。
R・T相だけでなく3相が必要となるため誤りです。
説明の通りで問題ありません。
説明の通りで問題ありません。
零相変流器の役割を覚えて置きましょう。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
令和4年度(2022年) 午後問題一覧
次の問題(問33)へ