過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第一種電気工事士の過去問 令和4年度(2022年) 午後 一般問題 問32

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、自家用電気工作物(500kW未満)の引込柱から屋内キュービクル式高圧受電設備(JISC4620適合品)に至る施設の見取図である。この図に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを一つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

③に示す高圧ケーブルの施工として、不適切なものは。
ただし、高圧ケーブルは6600V CVTケーブルを使用するものとする。
問題文の画像
   1 .
高圧ケーブルの終端接続に6600V CVTケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部の材料を使用した。
   2 .
高圧分岐ケーブル系統の地絡電流を検出するための零相変流器をR相とT相に設置した。
   3 .
高圧ケーブルの銅シールドに、A種接地工事を施した。
   4 .
キュービクル内の高圧ケーブルの支持にケーブルブラケットを使用し、3線一括で固定した。
( 第一種 電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 一般問題 問32 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

10

高圧分電盤に高圧CVTケーブルを接続している個所になります。

選択肢1. 高圧ケーブルの終端接続に6600V CVTケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部の材料を使用した。

問題ありません。

選択肢2. 高圧分岐ケーブル系統の地絡電流を検出するための零相変流器をR相とT相に設置した。

三相を一括して変流器に通しますので、これが誤りです。

選択肢3. 高圧ケーブルの銅シールドに、A種接地工事を施した。

こちらは正しいです。

選択肢4. キュービクル内の高圧ケーブルの支持にケーブルブラケットを使用し、3線一括で固定した。

こちらは正しいです。

まとめ

明らかに正しいものから考えていけば消去法で求まると思います。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

零相変流器はRSTの3相全てを一括して潜らせて漏れ電流がないかを確認する役割を持っています。

また高圧ケーブルぼシールド接地についてはA種接地を施さなければなりません。

選択肢1. 高圧ケーブルの終端接続に6600V CVTケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部の材料を使用した。

説明の通りで問題ありません。

選択肢2. 高圧分岐ケーブル系統の地絡電流を検出するための零相変流器をR相とT相に設置した。

R・T相だけでなく3相が必要となるため誤りです。

選択肢3. 高圧ケーブルの銅シールドに、A種接地工事を施した。

説明の通りで問題ありません。

選択肢4. キュービクル内の高圧ケーブルの支持にケーブルブラケットを使用し、3線一括で固定した。

説明の通りで問題ありません。

まとめ

零相変流器の役割を覚えて置きましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第一種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。