第一種 電気工事士試験 令和6年度(2024年) 一般問題 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
公称電圧6.6kVの高圧受電設備に使用する高圧交流遮断器(定格電圧7.2kV、定格遮断電流12.5kA、定格電流600A)の遮断容量[MV・A]は。
- 80
- 100
- 130
- 160
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、遮断容量(Breaking Capacity)を計算する必要があります。遮断容量は次の式で求められます:
遮断容量(MV・A)=√3×定格電圧(kV)×定格遮断電流(kA)
ここで、
この問題では、遮断容量(Breaking Capacity)を計算する必要があります。遮断容量は次の式で求められます:
遮断容量(MV・A)=√3×定格電圧(kV)×定格遮断電流(kA)
ここで、
√3≈1.732
定格電圧:7.2 kV
定格遮断電流:12.5 kA
これらの値を式に代入します:
遮断容量=1.732×7.2×12.5
まず、7.2 と 12.5 を掛け算します:
7.2×12.5=907.2×12.5=90
次に、これに √3 を掛けます:
1.732×90≈155.88
これは不正解です。計算結果と一致しません。
これも不正解です。計算結果と一致しません。
これも不正解です。計算結果と一致しません。
この計算結果は、選択肢の中で最も近い値である 160 MV・A に一致します。
遮断容量は155.88となり、約160 MV・Aとなります。