第一種 電気工事士試験 令和6年度(2024年) 一般問題 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

公称電圧6.6kVの高圧受電設備に使用する高圧交流遮断器(定格電圧7.2kV、定格遮断電流12.5kA、定格電流600A)の遮断容量[MV・A]は。
  • 80
  • 100
  • 130
  • 160

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、遮断容量(Breaking Capacity)を計算する必要があります。遮断容量は次の式で求められます:

遮断容量(MV・A)=√3×定格電圧(kV)×定格遮断電流(kA)

ここで、

この問題では、遮断容量(Breaking Capacity)を計算する必要があります。遮断容量は次の式で求められます:

遮断容量(MV・A)=√3×定格電圧(kV)×定格遮断電流(kA)

ここで、

√3≈1.732

定格電圧:7.2 kV

定格遮断電流:12.5 kA

これらの値を式に代入します:

遮断容量=1.732×7.2×12.5

まず、7.2 と 12.5 を掛け算します:

7.2×12.5=907.2×12.5=90

次に、これに √3​ を掛けます:

1.732×90≈155.88

 

 

選択肢1. 80

これは不正解です。計算結果と一致しません。

選択肢2. 100

これも不正解です。計算結果と一致しません。

選択肢3. 130

これも不正解です。計算結果と一致しません。

選択肢4. 160

この計算結果は、選択肢の中で最も近い値である 160 MV・A に一致します。

まとめ

遮断容量は155.88となり、約160 MV・Aとなります。

 

参考になった数2