図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。

①で示す図記号の機器に関する記述として、正しいものは。
問題文の画像
  • 零相電流を検出する。
  • 短絡電流を検出する。
  • 欠相電圧を検出する。
  • 零相電圧を検出する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

図中の①で示されている機器は「零相電圧検出器」です。この装置は、配電系統における地絡事故の検出や系統の不平衡状態の監視に使用されます。零相電圧検出器は、零相電圧を測定することで、異常を迅速に検知できる重要な役割を果たします。

選択肢1. 零相電流を検出する。

零相電流の検出は「零相電流検出器(ZCT)」が担当します。図中の①は零相電圧検出器であり、電流を検出する装置ではありません。
この選択肢は不正解です。

選択肢2. 短絡電流を検出する。

短絡電流の検出は、過電流継電器(OCR)や逆方向電流継電器(RCR)などが行います。零相電圧検出器は短絡電流を検出する装置ではありません。
この選択肢は不正解です。

選択肢3. 欠相電圧を検出する。

欠相電圧の検出には、位相電圧の変化を監視する装置が使用されますが、零相電圧検出器はこれを直接的に検出するものではありません。
この選択肢は不正解です。

選択肢4. 零相電圧を検出する。

図中の①は零相電圧検出器であり、系統の零相電圧を検出する装置です。この記述は正しいです。
この選択肢は正解です。

まとめ

零相電圧検出器は、主に以下のポイントで役立ちます。

1.地絡事故の検出
  零相電圧が異常に高くなることを監視し、地絡事故を迅速に発見します。

2.配電系統の不平衡状態の監視
  零相電圧は、三相間の不平衡が原因で発生します。この値を監視することで、系統の健全性を把握することが可能です。

3.他の検出装置との違い
  零相電流検出器(ZCT)や過電流継電器(OCR)などと役割を明確に区別し、それぞれの装置がどの異常を検出するかを正確に
  理解することが重要です。