1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問58

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場に設ける延べ面積が40m2の仮設建築物に関する次の記述のうち、建築基準法が適用されるものはどれか。
  • 準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令で定める技術基準の規定に適合するもので、国土交通大臣の認定を受ける。
  • 建築物の床下がコンクリート構造で、最下階の床が木造である場合は、床の高さは45cm以上確保する。
  • 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くし、かつ、地盤面はこれに接する周囲の土地より高くする。
  • 建築物の事務室には、換気のための窓などの開口部を設け、その換気に有効な面積は、その事務室の床面積に対して原則として20分の1以上とする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.誤りです。
準防火地域内の建築物の屋根の構造は、延べ面積が50m2の仮設建築物に該当します。(法63条)

2.誤りです。
最下階の床が木造の場合は、仮設の場合は対象外となります。(令第22条)

3.誤りです。
建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならないです。(法19条)
仮設の場合は対象外となります。

4.設問の通りです。
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならないです。(法28条)

参考になった数9

02

1. × 誤りです。
準防火地域内の建築物の屋根の構造は、延べ面積が50㎡の仮設建築物に該当します。

2. × 誤りです。
最下階の床が木造である場合は、仮設の場合は対象外です。

3. × 誤りです。
仮設建築物のため適用されません。

4 . 〇 設問の通りです。
建築物の事務室には、換気のための窓などの開口部を設け、その換気に有効な面積は、その事務室の床面積に対して原則として20分の1以上とします。

参考になった数3

03

1 . 誤りです。準防火地域内の建築物の屋根の構造は、延べ面積が50㎡を超えない仮設建築物なので、適用されません。

2 . 誤りです。仮設建築物のため適用されません。

3 . 誤りです。仮設建築物のため適用されません。

4 . 設問の通りです。建築物の事務室には、換気のための窓などの開口部を設け、その換気に有効な面積は、その事務室の床面積に対して原則として20分の1以上としなければいけません。

参考になった数3