二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(建築構造) 問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(建築構造) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

図のように配筋された柱のせん断補強筋比pwを求める式として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、地震力は、図に示す方向とする。

凡例
at:主筋1本当たりの断面積
aw:せん断補強筋1本当たりの断面積
b、d:柱の幅
x:せん断補強筋の間隔
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

図の帯筋比はPw = 2αw / b・xで求めます。
(αw:1組の帯筋の断面積、b:柱幅、x:帯筋間隔)

2αwの2は帯筋が2本分あるという意味です。図では→方向に地震力が働いているため副帯筋は含まず2本で計算をします。

参考になった数14

02

正解は1

地震力に抵抗するのが、
→方向のせん断補強筋であるので、
帯筋比は、Pw = 2aw/bx となります。
よって、1が正答となります。

参考になった数7

03

正解は1です。


帯筋比を求める公式は、
Pw = αw / bx
(Pw:帯筋比、αw:1組の帯筋の断面積、b:柱の幅、x:帯筋の間隔)

帯筋比は地震力の方向に対して垂直な断面で考えます。
今回の場合、断面積は、
b(横幅) × x(高さ) となります。

また断面をまたぐ帯筋の数は2本ですので、2 × αwとなります。

よって、
Pw=2αw/bx

参考になった数5