二級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科2(建築法規) 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成29年(2017年) 学科2(建築法規) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅1.5m、面積3.0m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
- 4.8m2
- 6.3m2
- 9.0m2
- 11.0m2
- 12.0m2
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
採光に有効な部分の面積は、実際の開口部面積に採光補正係数を掛けて求めます。
工業系用途地域の採光補正係数は、(D/H×8)ー1 です。
Dは、軒の先端から隣地境界線までの水平距離なので、3.5ー0.5 で 3 です。
Hは、軒先から対象の開口部の中心までの距離なので、5+1 で 6 です。
これを当てはめると、採光補正係数は 3 となり、開口部面積 3㎡ に掛けると 9㎡ となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
①開口部の面積の算定を行います。
設問より、開口部の面積は3.0㎡です。
②採光補正係数の算定を行います。
施行令第20条第2項第二号より、準工業地域内においては、
D/H×8.0-1.0
の式で求めることができます。
D=建築物の軒先端から隣地境界線までの水平距離
H=建築物の軒先から対象開口部の中心までの垂直距離
したがって、採光補正係数は、3/6×8.0-1.0=3.0 となります。
③採光に有効な部分の面積の算定を行います。
開口部の面積×採光補正係数で求めることができるので、
3.0㎡×3.0=9.0㎡ となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成29年(2017年)問題一覧
次の問題(問6)へ