図のような平面を有する壁式鉄筋コンクリート造平家建ての建築物の壁量計算において、X方向の値として、最も近いものは、次のうちどれか。ただし、階高は3m、壁厚は12cmとする。
問題文の画像
   1 .
17.5cm/m2
   2 .
18.0cm/m2
   3 .
18.5cm/m2
   4 .
19.0cm/m2
   5 .
19.5cm/m2
( 二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(建築構造) 問13 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

15

「X方向の壁量=X方向の耐力壁の長さ(cm)の合計/床面積(㎡)」で求めます。

耐力壁の実長は45cm以上で、かつ同一の実長を有する部分の高さの30%以上とします。

よって、0.4mの壁は計算には含めません。

X方向の耐力壁の長さ(cm)の合計=1.5m+1.5m+1.5m+1.5m+1m=7m

(=700cm)

床面積(㎡)=8m×5m=40㎡

X方向の壁量=X方向の耐力壁の長さ(cm)の合計/床面積(㎡)

      =700/40=17.5cm/㎡

よって、1が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

壁量=有効耐力壁の長さ/床面積で求めます。

選択肢1. 17.5cm/m2

有効耐力壁は45㎝未満の壁は含みません。

設問はX方向の値なので、

有効耐力壁=1.5m✕4 + 1m=7.0m=700㎝

床面積=8✕5=40㎡

よって、壁量は700/40=17.5㎝/㎡となります。

0

壁式鉄筋コンクリート構造の壁量は、X方向・Y方向それぞれについて、下記の両方の条件を満たす壁の長さを合計し、 壁の実長の合計 / 床面積 で算定します。

(今回は、問題文の条件よりX方向のみ算定します)

耐力壁の実長450mm以上

②同一の実長を有する開口部高さの30%以上

※「同一の実長を有する開口部高さ」とは、耐力壁の両側の開口部のうち、高さが重なっている部分のことです

①の条件より、実長0.45m以上の壁で壁量を計算します。(つまり、0.4mの壁は除いて計算します)

②の条件ですが、今回開口部の高さが指定されていません。

仮に、全ての開口部の高さが階高と同じ3mとすると、

3m × 0.3 = 0.9m

0.9m以上の壁で壁量を計算します。

X方向で、実長0.45以上の壁を合計すると、

1.5m + 1.5m + 1.0m + 1.5m + 1.5m = 7m

床面積は、 8m × 5m = 40㎡

壁量 = 壁の実長の合計 / 床面積 なので、

700cm / 40㎡ = 17.5cm/㎡

以上より、 17.5cm/㎡ です。