第二種電気工事士の過去問
平成24年度上期
一般問題 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成24年度上期 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5[mm²]の600Vビニル絶縁電線(銅導体)3本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30[°C]以下、電流減少係数は0.70とする。
- 26
- 34
- 42
- 49
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
49*0.7=34.3[A]
したがって、「2」が正解となります。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
まずは定められている数値より許容電流を探し出し、係数を掛け合わせる事で答えを出す事ができます。
この場合では、許容電流は49Aとなるので、
49×0.7=34.3
となりますので、答えは「2」となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
これをPF管に3本収めたときの電流減少係数は0.7なので、
電線 1 本当たりの許容電流は
49×0.7=34.3 → 34A
従って正解は2です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
平成24年度上期問題一覧
次の問題(問7)へ