第二種電気工事士の過去問
平成24年度上期
一般問題 問6

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成24年度上期 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5[mm²]の600Vビニル絶縁電線(銅導体)3本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30[°C]以下、電流減少係数は0.70とする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ビニル絶縁電線5.5mm2の許容電流が49Aなので、電線管に収める場合の電流減少係数=0.7を掛け合わせて、この場合の許容電流を算出します。
 49*0.7=34.3[A]
したがって、「2」が正解となります。

参考になった数51

02

答えは「2」となります。

まずは定められている数値より許容電流を探し出し、係数を掛け合わせる事で答えを出す事ができます。

この場合では、許容電流は49Aとなるので、

49×0.7=34.3

となりますので、答えは「2」となります。

参考になった数10

03

600Vビニル絶縁電線の断面積5.5mm2 の許容電流は 49A
これをPF管に3本収めたときの電流減少係数は0.7なので、
電線 1 本当たりの許容電流は
49×0.7=34.3 → 34A
従って正解は2です。

参考になった数8