第二種電気工事士の過去問
平成22年度
一般問題 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成22年度 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
定格電流30[A]の配線用遮断器で保護される分岐回路の電線(軟銅線)の太さと接続できるコンセントの記号の組合せとして、適切なものは。
ただし、電流減少係数は無視するものとする。
ただし、電流減少係数は無視するものとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
分岐回路の種類には、過電流遮断機の大きさ、コンセントの定格、電線の最小太さが定められております。
定格電流30[A]の分岐回路に使用できるコンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下になります。
そして、電線の太さは直径2.6mm以上となります。
よって、正解は 3 になります。
1は直径が 2.0mmなので×です。
2,4は定格電流が15[A]なので×です。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
また、コンセントの種類については、定格電流20Aもしくは30Aのコンセントに限られます。
したがって、この両方を満たす「3」が正解となります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
※定格30Aの配線用遮断器を設置した分岐回路には20A以上30A以下のコンセントで、直径2.6mm以上か断面積5.5mm²以上の電線を接続しなければなりません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
平成22年度問題一覧
次の問題(問9)へ