問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「新しく条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 低圧屋内配線で、スイッチSの操作によってシーリングライトが点灯すると確認表示灯が点灯し、シーリングライトが消灯すると確認表示灯も消灯する回路は。 1 . 2 . 3 . 4 . ( 第二種 電気工事士試験 平成22年度 問9 ) 訂正依頼・報告はこちら 解答をスキップする 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 29 答えは「2」となります。 電源から直接スイッチを経由している図は「2」しかない事から判断できる問いとなっています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 16 正解は 2 です。 2以外は、スイッチSを閉じなくても確認表示灯が点灯状態の為、×です。 参考になった この解説の修正を提案する 3 「2」のみ、シーリングライト2灯と確認表示灯の3つの負荷が並列で並び、電源と並んでスイッチがある形になっており、すべての負荷がスイッチをくぐっています。 それ以外はすべて確認表示灯が常時点灯となります。 したがって、「2」が正解となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。