第二種電気工事士の過去問
平成28年度上期
一般問題 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成28年度上期 一般問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
図のように定格電流50Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、7mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[ A ]は。
- 12.5
- 17.5
- 22.5
- 27.5
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
分岐点と幹線との距離が8mを下回る場合、許容電流は過電流遮断器の定格電流より35%以上となる必要があります。
よって、幹線の過電流遮断器の定格電流に35%をかけこむと
Iw = 50×0.35 = 17.5A となります。
よって答えは「2」となります。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
分岐した幹線の許容電流が過電流遮断器の定格電流の35%以上の場合
分岐した幹線の過電流遮断器を省略することができます。
今回は、7mの位置に施設するので、a-b間の電線の許容電流の最小値は
定格電流50Aに35%を掛けると求められます。
よって、
50A×35%=17.5A
[2]17.5が正解となります
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
分岐回路の過電流遮断器の施設位置が3mを超え8m以下の場合、分岐点からの電線の許容電流の最小値を35%以上にしなければなりません。
従って、許容電流Iwは0.35×50=17.5Aとなります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成28年度上期問題一覧
次の問題(問10)へ