第二種電気工事士の過去問
平成29年度上期
一般問題 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成29年度上期 一般問題 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
D種接地工事の施工方法として、不適切なものは。
- ルームエアコンの接地線として、直径1.6mmの軟銅線を使用した。
- 単相100Vの電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒の電流作動型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
- 低圧電路に地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を設置し、接地抵抗値が300Ωであった。
- 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱の接地線として、多心キャプタイヤケーブルの断面積0.75mm2の1心を使用した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
また漏電遮断器の感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以内となっていますのでこれも誤りとなります。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
1.正しいです。D種接地工事に用いる接地線の太さは1.6mm以上である必要があります。
2.誤りです。水気のある場所に機器を設置した場合、接地工事を省略することはできません。
3.正しいです。D種接地工事では、0.5秒以内に動作する漏電遮断器を設置した場合、接地抵抗は500Ω以下でよいとされています。
4.正しいです。移動して使用する機器の接地線に、1心の多心キャプタイヤケーブルを用いる場合、断面積は0.75mm^2以上である必要があります。
以上より、2番が正解であるとわかります。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
接地工事を省略できる条件として、水気のある場所以外の場所に施設する場合で、
定格感度電流が15mA以下で動作時間が0.1秒以下で作動する漏電遮断器を施設する場合に省略が可能です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
平成29年度上期問題一覧
次の問題(問24)へ