低圧屋内配線の電路と大地間の絶縁抵抗を測定した。「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合していないものは。
   1 .
三相3線式の使用電圧200V( 対地電圧200V )電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
   2 .
単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。
   3 .
単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。
   4 .
単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。
( 第二種 電気工事士試験 平成29年度下期 一般問題 問25 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

49
【1】三相3線式の使用電圧200V( 対地電圧200V )電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
が適合していない答えとなります。


低圧電路における絶縁抵抗値は以下のように決められています。

使用電圧が300V以下の場合
対地電圧が150V以下→0.1MΩ以上
対地電圧が150V以上→0.2MΩ以上

使用電圧が300Vを越える場合→0.4MΩ以上


単相2線式及び3線式の場合は0.1MΩ以上
三相3線式の場合は0.2MΩ以上

と覚えておくのもいいと思います。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
[1]が正解です。

三相3線式200Vの場合、
使用電圧[300V以下]
絶縁抵抗値[0.2MΩ以上]
となりますので、
0.18MΩは不適切です。

7
「1」が正答です。

電路の使用電圧が300V以下で、対地電圧150Vを超える場合は、絶縁抵抗値が0.2MΩ以上の値が必要です。対地電圧が150V以下の場合、絶縁抵抗値は0.1MΩ以上となります。