D種接地工事を省略できないものは。ただし、電路には定格感度電流30 mA、定格動作時間0.1 秒の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
- 乾燥した場所に施設する三相200 V(対地電圧200 V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管。
- 乾燥した場所に施設する単相3線式100 / 200 V(対地電圧100 V)配線の電線を収めた長さ6mの金属管。
- 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200 V(対地電圧200 V)空気圧縮機の金属製外箱部分。
- 乾燥した場所のコンクリートの床に施設する三相200 V(対地電圧200 V)誘導電動機の鉄台。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。乾燥した場所に設置した長さ4m以下の金属管は、D種接地工事を省略することができます。
2.正しいです。対地電圧が150V以下のとき、乾燥した場所に設置した長さ8m以下の金属管は、D種接地工事を省略することができます。
3.正しいです。低圧用の機械を、乾燥した木製の床の上に設置した場合、D種接地工事を省略することができます。
4.誤りです。コンクリートの床の上に設置した機械は、D種接地工事を省略することができません。
よって正解は4番です。
参考になった数52
この解説の修正を提案する
02
①対地電圧200V以下において、
乾燥した場所に施設した金属管の場合は、
4m以下で省略できます。
②対地電圧150V以下おいて、
乾燥した場所に施設した金属管の場合は、
8m以下で省略できます。
③低圧の機械器具を乾燥した場所に設置した場合、
D種接地工事を省略できます。
④コンクリートは水気のある場所の扱いになるため、
D種接地工事は省略できません。
正解:④
参考になった数34
この解説の修正を提案する
03
1番は、金属管の長さが4m以下で乾燥した場所であれば、D種接地工事は省略できます。正しいです。
2番は、金属管の長さが8m以下で、対地電圧150V以下で乾燥した場所に設置する場合は、D種接地工事は省略できます。正しいです。
3番は、低圧用の機械については、乾燥した木製の床の上であれば、D種接地工事は省略できます。正しいです。
4番は、コンクリートの床に接地した機械については、D種接地工事をしなくてはいけません。間違いです。
よって、正解は4番です。