第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午前
配線図 問43
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 配線図 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑬で示す点滅器の取付け工事に使用されないものは。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑬で示す点滅器の取付け工事に使用されないものは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは2です。
2は露出ねじなし電線管を接続して利用するスイッチボックスですが、図面上、実線なので「隠ぺいケーブル工事」になります。
隠ぺいしているケーブル工事なので「ねじなし電線管」は使わないのでこれが正解となります。
消去法で出そうとすると難しいかもしれません。
1は連用枠なので使う、と判断できますが、
3の部品は4のアウトレットボックスに取り付けて、そこに1の連用枠を取り付けて点滅器の取り付けに利用できます。
3の部品をよく見ると連用枠を取り付けられそうなねじが上下にあるのですが、いきなりこの写真を見て判断するのは難しいと思います。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
正解は 2 です。
⑬で示す点滅器の取付け工事は、配線が実線となっていることから隠ぺい配線工事となります。
隠ぺい配線工事には、(2)露出用スイッチボックスは使用しないので、正解は 2 となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
答えは(2)です。
(2)は露出用スイッチボックス(一方出)です。
(1)コンセント取り付け枠、(3)アウトレットボックス用ぬりしろカバー(4)埋め込み用アウトレットボックスは点滅器の取り付け工事に使用いたします。
参考になった数4
この解説の修正を提案する