第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午前
配線図 問46

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 配線図 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑯で示す部分の配線を器具の裏面から見たものである。正しいものは。
ただし、電線の色別は、白色は電源からの接地側電線、黒色は電源からの非接地側電線、赤色は負荷に結線する電線とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

よほど複雑な(4路スイッチなど)構造でなければ以下のように考えるとよいと思います。

①わたり(上下を結線)は黒線のみ

②コンセントは白線を出す

③スイッチは赤線を出す

この条件を満たしているのは3だけです。

参考になった数23

02

正解は 3 です。

①電源L【黒】-スイッチ【二】 (黒)

②スイッチ【二】-コンセント (黒:渡り線)

③スイッチ【二】-蛍光灯【二】 (赤)

④電源N【白】-コンセント (白)

※コンセントの接地側(W)には必ず白線をつなぐこと

よって、正解は 3 となります。

参考になった数6

03

答えは(3)です。

スイッチとコンセントの配線は(3)となります。

電圧側のライン(L)の黒線はスイッチとコンセントを渡るように繋ぎ、電源の接地線側のニュートラル(N)は負荷の接地側端子に繋ぐのでそれぞれに繋ぎます。

参考になった数4