第二種電気工事士の過去問 令和4年度上期 午後 一般問題 問26
この過去問の解説 (3件)
一直線に「E-P-C」の順番で10m間隔で並べるのが正しいので、正解は3です。
これはそのまま覚えてしまったほうが良いと思います。
電圧降下法という原理を用いており、回路内にインバータやトランジスタ、アンプやフィルタなどが入っており、電位差を求めて測定しているのですが、その原理を詳しく問われることはないと思います。
正解は3です。
接地抵抗計の接地極は、E - P - C の順番で、かつ10[m]間隔で地面に埋め込んで接地抵抗を測定します。
第二種電気工事士でよく問われる D種設置工事は、接地抵抗が100[Ω]以下という規定があります。
接地抵抗計で接地極の接地抵抗を測定する準備として、補助接地棒を埋め込みます。
設置する順番は、接地極E-補助接地極P-補助接地極C、の順にE-P間、P-C間の距離をそれぞれ約 10 m とします。
測定の方法は、E-C間に交流を流してその電流 I [A]を測り、E-P間の電圧 V [V]を測ることで、V÷I = RE によって、接地極の抵抗 RE [Ω]が測定できます。
C極にも接地抵抗 RC ができますが、P-C間の抵抗となり、A-P間の抵抗 RE とは合成されません。
×
誤りです。
接地極は左端です。
×
誤りです。
補助棒の設置位置の順序は、E-P-C です。E-C-P は誤りです。E-C-Pでは、接地極抵抗REと電流極抵抗RC の合成抵抗になります。
○
正解です。
誤りです。
接地極と補助極P,C は、一直線に並べないと接地抵抗が測定できません。接地極Eの接地抵抗 RE と、補助極Cの接地抵抗 RC の合成抵抗になってしまいます。
接地抵抗計には、接地極と補助極を正しく接続するため、E,P,Cの接続表示がされているため、接続表示と接続極を正しく接続する必要があります。接続を誤ると、補助極を誤って設置したことと同じになってしまいます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。