第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午前
一般問題 問25

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午前 一般問題 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の電路と大地間の絶縁抵抗を測定した。「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合していないものは。
  • 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。
  • 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
  • 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。
  • 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

今回の問題は、絶縁抵抗の測定結果の判断の問題です。

 

「電気設備に関する技術基準を定める省令」第58条では、絶縁抵抗の許容を次のように定めています。

――――――――――――――――――――――――――――――

電路の使用電圧                 絶縁抵抗値

――――――――――――――――――――――――――――――

300 V 以下     対地電圧が150 V 以下   0.1 MΩ以上

          その他           0.2 MΩ以上

――――――――――――――――――――――――――――――

300 V を超える                 0.4 MΩ以上

――――――――――――――――――――――――――――――

 

可否判断の絶縁抵抗値は、使用電圧と対地電圧で決まるということです。

対地電圧(非接地側)は、配電方式によって違います。

――――――――――――――――――――

配電方式           対地電圧

――――――――――――――――――――

単相2線式 100 V       100 V

単相3線式 100 V/200 V    100 V

三相3線式 200 V       200 V

――――――――――――――――――――

選択肢1. 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。

 

適合します。単相3線式100/200Vの200Vの対地電圧は、100 Vのため、0.1 MΩ以上となり、0.16 MΩは規定内です。

選択肢2. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。

×

 

不適合です。三相3線式100/200Vの200Vの対地電圧は200 Vのため、0.2 MΩ以上となり、0.18 MΩは規定から外れます。

選択肢3. 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。

 

適合します。単相2線式100Vの100Vの対地電圧は、100 Vのため、0.1 MΩ以上となり、0.12 MΩは規定内です。

選択肢4. 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。

 

分岐回路上流での一括測定では、分岐以下の絶縁も検査できるため、単相2線式100Vの対地電圧は、100 Vのため、0.1 MΩ以上となり、1.5 MΩは規定内です。

まとめ

最後の選択肢の「単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定した」という一括でも良いという規定は、電技基準にはありませんが、絶縁測定が一括であれば、それ以降の絶縁抵抗が含まれると考えられます。

参考になった数20

02

絶縁抵抗とは電路と大地の間、または電線相互間などにおける絶縁性能のことです。

絶縁抵抗の値が小さいと、漏電が生じて感電や火災などが生じるため絶縁抵抗の値は大きいほうが望ましいです。

「電気設備に関する技術基準」では低圧電路の絶縁抵抗の値を次のように定めています。

電路の使用電圧が300V以下で対地電圧150V以下の場合 0.1MΩ

電路の使用電圧が300V以下でその他の場合      0.2MΩ

電路の使用電圧が300Vを超える場合         0.4MΩ

選択肢1. 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。

適切です。使用電圧が300V以下かつ対地電圧が150V以下(100V)なので0.1MΩ以上(0.16MΩ)絶縁抵抗値があれば適正と言えます。

選択肢2. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。

不適切です。使用電圧が300V以下でその他の場合なので0.2MΩ以上絶縁抵抗値があれば適正と言えますが、選択肢から0.2MΩを満たしていない事(0.18MΩ)がわかります。

選択肢3. 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。

適切です。使用電圧が300V以下かつ対地電圧が150V以下(100V)なので0.1MΩ以上(0.12MΩ)絶縁抵抗値があれば適正と言えます。

選択肢4. 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。

適切です。

絶縁抵抗を測定する際は回路の上手で一括して絶縁抵抗を測定することがあります。

使用電圧が300V以下かつ対地電圧が150V以下(100V)なので0.1MΩ以上絶縁抵抗値があれば適正と言えます。

参考になった数7

03

絶縁抵抗の値は、対地電圧に対するものであるため、対地電圧を正確に理解することが必要です。

選択肢1. 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。

対地電圧が100Vなので、0.1MΩ以上なので 正しいです。

選択肢2. 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。

対地電圧が200vなので、0.2MΩ以上が必要です。0.18MΩなので適合していません。

選択肢3. 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。

対地電圧が100Vなので、0.1MΩ以上なので 正しいです。

選択肢4. 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。

対地電圧が100Vなので、0.1MΩ以上なので 正しいです。

参考になった数4