第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午前
配線図 問16
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午前 配線図 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造1階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除きビニル絶縁ビニルシースケーブル平形600V(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑯で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。
ただし、心線数は最少とする。
【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除きビニル絶縁ビニルシースケーブル平形600V(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑯で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。
ただし、心線数は最少とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
⑯ の配線は、⑮ で示すボックスから⑰ で示すボックス間の配線です。
⑯ の配線は、
・⑮ に入る3路スイッチ(ウ)と、⑰ に入る3路スイッチ(ウ)同士の接続配線
・⑮ から⑰ に渡る電源線(接地側線と非接地側線)
です。
⑮ から⑰ に渡る電源線(接地側線と非接地側線)は、2線です。
⑮ に入る3路スイッチ(ウ)と、⑰ に入る3路スイッチ(ウ)同士の接続配線は、互いの接点1と接点3を接続する配線2線です。
⑰ に入る3路スイッチ(ウ)の接点0 は、蛍光灯(ウ)の負荷側に接続されます。
⑮ に入る3路スイッチ(ウ)の接点0 は、3路スイッチ(ア) の接点0と渡り配線で接続され、非接地側線と⑮のボックス内で接続されます。
以上から、⑯ の配線は、
・⑮ から⑰ に渡る電源線(接地側線と非接地側線)は、2線
・⑮ に入る3路スイッチ(ウ)と、⑰ に入る3路スイッチ(ウ)同士の接点1と接点3を接続する配線2線です。
×
誤りです。配線が2本足りません。
×
誤りです。2本線が2本必要です。
○
正解です。
×
3本線は2本線で良いのですが、最小の芯数を求めているため、誤りです。
本問題は、前問の続きのような問題で、前問の複線図ができていれば、すぐに解答ができます。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
複線図をしっかり書けるようにしましょう。
誤りです。
誤りです。
複線図から、2心が2本です。 正解です
誤りです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
複線図についての問題です。複雑でおおがかりなので、いつもより正確さを意識して複線図を描いていきましょう。
電源に近いほうの3路スイッチに電源と繋いでいる想定で、複線図を描いていくと
⑯の箇所には
・非接地線とつながっている、ウ等のスイッチに電気を供給する電線
・接地線とつながっている、ウ等の負荷の接地線
・ウの3路スイッチ同士に対応する電線(2本)
の4本が通っている事が分かります。
誤りです。
誤りです。
⑯の箇所に通っている心線は4本なので、VVF1.6を2つ使っているこの肢が正しいです。
誤りです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
令和4年度下期 午前問題一覧
次の問題(問17)へ