第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午前
配線図 問16

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午前 配線図 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造1階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除きビニル絶縁ビニルシースケーブル平形600V(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意6.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意7.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑯で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。
ただし、心線数は最少とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

⑯ の配線は、⑮ で示すボックスから⑰ で示すボックス間の配線です。

⑯ の配線は、

・⑮ に入る3路スイッチ(ウ)と、⑰ に入る3路スイッチ(ウ)同士の接続配線

・⑮ から⑰ に渡る電源線(接地側線と非接地側線)

です。

⑮ から⑰ に渡る電源線(接地側線と非接地側線)は、2線です。

⑮ に入る3路スイッチ(ウ)と、⑰ に入る3路スイッチ(ウ)同士の接続配線は、互いの接点1と接点3を接続する配線2線です。

⑰ に入る3路スイッチ(ウ)の接点0 は、蛍光灯(ウ)の負荷側に接続されます。

⑮ に入る3路スイッチ(ウ)の接点0 は、3路スイッチ(ア) の接点0と渡り配線で接続され、非接地側線と⑮のボックス内で接続されます。

以上から、⑯ の配線は、

・⑮ から⑰ に渡る電源線(接地側線と非接地側線)は、2線

・⑮ に入る3路スイッチ(ウ)と、⑰ に入る3路スイッチ(ウ)同士の接点1と接点3を接続する配線2線です。

選択肢1. 解答選択肢の画像

×

誤りです。配線が2本足りません。

選択肢2. 解答選択肢の画像

×

誤りです。2本線が2本必要です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

正解です。

選択肢4. 解答選択肢の画像

×

3本線は2本線で良いのですが、最小の芯数を求めているため、誤りです。

まとめ

本問題は、前問の続きのような問題で、前問の複線図ができていれば、すぐに解答ができます。

参考になった数11

02

複線図をしっかり書けるようにしましょう。

選択肢1. 解答選択肢の画像

誤りです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

誤りです。

選択肢3. 解答選択肢の画像

複線図から、2心が2本です。 正解です

選択肢4. 解答選択肢の画像

誤りです。

参考になった数2

03

複線図についての問題です。複雑でおおがかりなので、いつもより正確さを意識して複線図を描いていきましょう。

電源に近いほうの3路スイッチに電源と繋いでいる想定で、複線図を描いていくと

⑯の箇所には

・非接地線とつながっている、ウ等のスイッチに電気を供給する電線

・接地線とつながっている、ウ等の負荷の接地線

・ウの3路スイッチ同士に対応する電線(2本)

の4本が通っている事が分かります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

誤りです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

誤りです。

選択肢3. 解答選択肢の画像

⑯の箇所に通っている心線は4本なので、VVF1.6を2つ使っているこの肢が正しいです。

選択肢4. 解答選択肢の画像

誤りです。