過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和4年度下期 午後 一般問題 問22

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
D種接地工事を省略できないものは。
ただし、電路には定格感度電流30mA、定格動作時間0.1秒の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
   1 .
乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管。
   2 .
乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ6mの金属管。
   3 .
乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分。
   4 .
乾燥した場所のコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台。
( 第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午後 一般問題 問22 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

13

本問は、D種接地工事を省略できないケースの選定の問題です。

D種接地工事の省略については、多くのケースがあり、規定されています。ここでは、金属管工事と、施設場所に関してのD種接地工事について解説します。

金属管工事では、D種接地工事の省略について、次の規定があります。

➀ 使用電圧が300V以下の管には、D種接地工事が必要です。

② 長さ4m以下の管を乾燥した場所で施設する場合は、省略できます。

③ 使用電圧が交流対地電圧150V以下の場合、管の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製で管と電気的に接続しない)を施すか、又は、乾燥した場所に施設する場合は、省略できます。

施設場所に関しては、D種接地工事の省略について、次の規定があります。

④ 交流の対地電圧が150V以下の機械器具を、乾燥した場所に施設する場合は、省略できます。

⑤ 低圧用機械器具を、乾燥した木製の床その他でこれに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合は、省略できます。

⑥ 水気のない場所に施設する低圧用機械器具の電路に漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型のもの)を施設する場合は、省略できます。

⑦ 2重絶縁の構造の機械器具を施設する場合は、省略できます。

⑧ 金属製外箱等の周囲に適当な絶縁台を設ける場合は、省略できます。

選択肢1. 乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管。

②から管の長さ4m以下の乾燥した場所での工事のため、省略できます。

選択肢2. 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ6mの金属管。

③から対地電圧が150V以下で、菅の長さが6mと8m以下の乾燥した場所での工事のため、省略できます。

選択肢3. 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分。

⑤から乾燥した木製の床の上で取り扱う低圧機器であることから、省略できます。

選択肢4. 乾燥した場所のコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台。

×

⑤からコンクリートは水の吸湿性があり、乾燥した木材その他に該当しないため、省略できません。

まとめ

D種接地工事の省略は、「電気技術解釈」第159条で管工事について、第29条では電気機器の設置場所について規定があります。

解説した8項目よりさらに数項目のD種接地工事省略が規定されています。

なお、第159条では屋内の管工事について規定されていますが、166条で屋内屋外の金属管工事が159条の項目に準拠することが規定されているため、問題の管工事が屋内でも屋外でもD種接地工事省略が可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

D種接地工事とは使用電圧300V以下の機械器具などに用いられ、接地抵抗値100Ω以下が基準となります。ただし動作時間0.5秒以内の漏電遮断器を設けた場合は500Ω以下まで緩和できます。

D種接地工事は機械器具の設置条件によって省略する事ができますが、今回は省略できない条件を選択する問題です。

選択肢1. 乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管。

D種接地工事は使用電圧が300V以下で乾燥した場所に施設する場合は省略が可能です。

選択肢2. 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ6mの金属管。

D種接地工事は対地電圧が150V以下で乾燥した場所に施設する場合は省略が可能です。

選択肢3. 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分。

D種接地工事は乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する場合は省略が可能です。

選択肢4. 乾燥した場所のコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台。

乾燥した場所のコンクリートの床に機械器具を施設する場合はD種接地工事を省略する事はできませんD種接地工事は乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性の物の上で施設する場合は省略が可能ですが、絶縁性の中にコンクリート床は含みません

まとめ

D種接地工事の省略条件として他には電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造の機械器具を施設する場合などがあります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。