過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和4年度下期 午後 一般問題 問23

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線を金属管に収めて使用する場合、その電線の許容電流を求めるための電流減少係数に関して、同一管内の電線数と電線の電流減少係数との組合せで、誤っているものは。
ただし、周囲温度は30℃以下とする。
   1 .
2本  0.80
   2 .
4本  0.63
   3 .
5本  0.56
   4 .
6本  0.56
( 第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午後 一般問題 問23 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

15

本問は、同一管内に納められる電線の本数と、電流減少係数の問題です。

電線の本数と電流減少係数の関係は、次の表のようになっています。

――――――――――――――――

 電線の本数   電流減少係数

================

  3本以下     0.70

――――――――――――――――

  4本       0.63

――――――――――――――――

  5~6本     0.56

――――――――――――――――

*「内線規程」からの規定値です。

選択肢1. 2本  0.80

×

2本では0.70です。

選択肢2. 4本  0.63

選択肢3. 5本  0.56

選択肢4. 6本  0.56

まとめ

<参考>

電流減少係数の覚え方として、それぞれの数値の差は、0.07です。

問題の場合です。このルールに従わない数値が誤りと判断できます。

ただし、本数が2桁台になると、合わなくなりますが、第2種電気工事士試験では、5本、6本までの出題でしょうから、0.07のルールで十分でしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

同一管内の電線数と電線の電流減少係数との組合せは次のようになります。

・電線本数3本以下の時の電流係数0.70

・電線本数4本の時の電流係数0.63

電線本数5本又は6本の時の電流係数0.56

本数が増えるほど係数値が下がるので許容電流値も下がるという事が分かります。

選択肢1. 2本  0.80

電線本数が2本の場合は電流係数が0.70なので不適切です。

選択肢2. 4本  0.63

電線本数が4本の場合は電流係数が0.63なので適切です。

選択肢3. 5本  0.56

電線本数が5本の場合は電流係数が0.56なので適切です。

選択肢4. 6本  0.56

電線本数が6本の場合も電流係数が0.56なので適切です。

まとめ

電線本数と電流減少係数の関係性は暗記するしかないので繰り返し学習しましょう。

3本以下の0.70を基準としたときに、本数が増えるごとに0.07ずつ減ると覚えておきましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。