図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意1.】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2.】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3.】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4.】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5.】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6.】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

この配線図で、使用されていないスイッチは。
ただし、写真下の図は、接点の構成を示す。
問題文の画像
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午後 配線図 問18 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

10

今回の問題は、図面全体から、使用されていないスイッチを探し出す問題です。

スイッチには形状だけで10種類以上はありますが、さらにスイッチ特記として、スイッチの側に特記記号が入ったものも多くあります。

選択肢1.

×

図は、2極スイッチです。2極スイッチの記号は、スイッチ(●)の側に2Pと記されます。屋外灯(ノ)の点滅スイッチは、1階便所の側にあるスイッチで、●に2Pの図記号となっています。

選択肢2.

×

図は、4路スイッチで、3路スイッチと組合せ、2か所以上から照明を点滅させたいときに使います。図記号は、●の側に4と記された記号です。

図面では、2階平面図で階段を上ったところにあり、3路スイッチ2つと組み合わせて使われています。

選択肢3.

図は、位置表示内蔵スイッチです。スイッチの表面に表示ランプがあり、スイッチを入れると点滅します。図記号は、●の側にHと記されている記号です。図面には、ありませんので、使用されていないスイッチとなります。

選択肢4.

×

図は、確認表示灯内臓スイッチで、表示ランプがスイッチ表面にあります。スイッチを切るとランプが点灯し、スイッチを入れると消灯します。図記号は、●の側にLと記されている記号です。図面では、1階便所のランプ「ケ」のスイッチに、浴室の表示灯「イ」のスイッチで使われています。

まとめ

今回の問題は48番目になってから図面を探すより、最初にどのような問題がありかを先に見ておいて、スイッチの問題があれば、他の図面問題を解答しながら先に探し出すことが、早く解答できるので、有効です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

配線図を読んで使用されていないスイッチを選択肢の写真から選ぶという問題です。

ポイントはスイッチの図記号を種類ごとに理解した上、現物の写真と接点構成を照らし合わせることです。

3段階の作業が必要となり、なおかつ配線図は3フロアーある為、かなり難問の部類に入る問題かと思います。

選択肢1.

選択肢の写真は一見、片切スイッチに見えますが接点構成を見ると2極となっております。なのでこのスイッチは2極スイッチとなります。図記号は以下のようになります。

2P

2極スイッチは200V回路のスイッチとして利用されます。

配線図では外灯のスイッチとして用いられてます。

なので問題としては不適切です。

選択肢2.

選択肢の写真は4ロスイッチなります。配線図では2階の階段照明用のスイッチとして使用されています。なので問題としては不適切です。

図記号は以下のようになります。

4

選択肢3.

選択肢の写真は位置表示灯スイッチになります。パイロットランプが内蔵されていてスイッチがオフ時はパイロットランプが点灯している状態で、オン時は消灯します。図記号は以下のようになります。

この配線図内では使用していません。なので問題としては適切です。

選択肢4.

選択肢の写真は確認表示灯スイッチになります。パイロットランプが内蔵されていてスイッチがオン時はパイロットランプが点灯している状態で、オフ時は消灯します。図記号は以下のようになります。

この配線図内では浴室、便所の換気専用のスイッチとして使用されています。

なので問題としては不適切です。