過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和5年度上期 午前 一般問題 問12

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
絶縁物の最高許容温度が最も高いものは。
   1 .
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)
   2 .
600V二種ビニル絶縁電線(HIV)
   3 .
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR)
   4 .
600Vビニル絶縁電線(IV)
( 第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午前 一般問題 問12 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

6

この問題は暗記問題となります。 

選択肢1. 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)の絶縁物の最高許容温度は90℃となり、一番高いため、正解となります。

選択肢2. 600V二種ビニル絶縁電線(HIV)

600V二種ビニル絶縁電線(HIV)の絶縁物の最高許容温度は75℃となります。

選択肢3. 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR)の絶縁物の最高許容温度は60℃となります。

選択肢4. 600Vビニル絶縁電線(IV)

600Vビニル絶縁電線(IV)の絶縁物の最高許容温度は60℃となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

この問題で問われている絶縁物の最高許容温度が最も高いケーブルはCVケーブル(600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)で、90℃まで許容されます。ちなみに許容電流が最も高いのもCVケーブルです。各選択肢を見ていきます。

選択肢1. 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)

他の選択肢のケーブルと比較しても最高許容温度が高いので適切です。

選択肢2. 600V二種ビニル絶縁電線(HIV)

HIVケーブルの許容温度は75℃であり、CVケーブルより低くなるため問題としては不適切です。

選択肢3. 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR)

VVRケーブルの最高許容温度は60℃であり、CVケーブルより低くなるため問題としては不適切です。

選択肢4. 600Vビニル絶縁電線(IV)

IVケーブルの最高許容温度は60℃であり、CVケーブルより低くなるため問題としては不適切です。

まとめ

この問題は過去にも頻繁に出題されているので繰り返し学習をして暗記しましょう。

2

ケーブルの種類と絶縁物の最高許容温度に関する暗記問題です。

選択肢1. 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)

正解です。

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)の絶縁物の最高許容温度は90℃です。

選択肢の中で最も高い温度になるので正解です。

選択肢2. 600V二種ビニル絶縁電線(HIV)

不正解です。

600V二種ビニル絶縁電線(HIV)の絶縁物の最高許容温度は75℃です。

選択肢3. 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR)

不正解です。

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR)の絶縁物の最高許容温度は60℃です。

選択肢4. 600Vビニル絶縁電線(IV)

不正解です。

600Vビニル絶縁電線(IV)の絶縁物の最高許容温度は60℃です。

まとめ

ケーブルの絶縁物の最高許容温度は近年頻出しています。

温度は「250℃、90℃、75℃、60℃」の4つのグループに分かれているので、

覚えておきましょう。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。