第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午前
一般問題 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午前 一般問題 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。
ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。
また、コンセントは兼用コンセントでは定格電流30Aのないものとする。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

低圧分岐回路の配線用遮断器、電線太さ及びコンセントの定格電流の組み合わせは以下の通り決められています。

配線用遮断器の定格電流電線の太さ(軟銅線)コンセントの定格電流
20A1.6mm以上20A以下
30A2.6mm(5.5mm2)以上20A以上30A以下
40A8mm2以上30A以上40A以下
50A14mm2以上40A以上50A以下

選択肢1. 解答選択肢の画像

20Aの配線用遮断器の分岐回路に30Aのコンセントは接続できません。

したがって不正解です。

選択肢2. 解答選択肢の画像

30Aの配線用遮断器の分岐回路に接続する電線は2.6mm以上必要であり、2.0mmの電線は接続できません。

従って不正解です。

選択肢3. 解答選択肢の画像

30Aの配線用遮断器の分岐回路に接続できるコンセントの定格電流は、20A以上30A以下です。

定格電流15Aのコンセントは接続できません。

従って不正解です。

選択肢4. 解答選択肢の画像

50Aの配線用遮断器の分岐回路に接続できる電線とコンセントの定格電流はそれぞれ14mm2以上、40A以上50A以下になります。

規格を満たしているので正解です。

まとめ

低圧分岐回路の配線用遮断器、電線太さ及びコンセントの定格電流の組み合わせはよく出題されるので、表を覚えておきましょう。

参考になった数11

02

分岐回路は過電流遮断器の容量によって、電灯やコンセントの容量と配線の太さが定められています。

 

分岐回路

過電流遮断器

定格電流

コンセント

の定格電流

電線の太さ

15Aのヒューズか

配線用遮断器の

分岐回路

15A以下15A以下

直径

1.6mm以上

20Aの配線用遮断器の

分岐回路

15Aを超え

20A以下

20A以下

直径

1.6mm以上

20Aのヒューズ

分岐回路

15Aを超え

20A以下の

ヒューズ

20A

直径

2.0mm以上

30Aのヒューズか

配線用遮断器の

分岐回路

20Aを超え

30A以下

20~30A

直径

2.6mm以上

(断面積

5.5mm2以上)

40Aのヒューズか

配線用遮断器の

分岐回路

30Aを超え

40A以下

30~40A

断面積

8mm2以上

50Aのヒューズか

配線用遮断器の

分岐回路

40Aを超え

50A以下

40~50A

断面積

14mm2以上

選択肢1. 解答選択肢の画像

20Aの配線用遮断器の分岐回路には、20A以下のコンセントを取付けるため、30Aのコンセントは誤りです。なお、配線の太さ2.0mmは、1.6mm以上が規格で問題ありません。

選択肢2. 解答選択肢の画像

30Aの配線用遮断器の分岐回路では、2.6mm以上の配線を用いますので、2.0mmは誤りです。なお、20Aコンセント2個の取付けは、問題ありません。

選択肢3. 解答選択肢の画像

30Aの配線用遮断器の分岐回路では、20~30Aのコンセントを取付けますので、15Aは誤りです。15Aのコンセントを使用するのであれば、15Aの配線用遮断器を使います。

選択肢4. 解答選択肢の画像

50Aの配線用遮断器の分岐回路では、50Aのコンセントを設置し、配線サイズは14mm2以上ですので、誤りはありません。

参考になった数3