問題

第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午後 一般問題 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

漏電遮断器に関する記述として、誤っているものは。
  • 高速形漏電遮断器は、定格感度電流における動作時間が0.1秒以内である。
  • 漏電遮断器には、漏電電流を模擬したテスト装置がある。
  • 漏電遮断器は、零相変流器によって地絡電流を検出する。
  • 高感度形漏電遮断器は、定格感度電流が1000mA以下である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

漏電遮断器について問われています。

漏電遮断器は漏電や過負荷が起きた時に回路を遮断する器具となっており、その他細かい特徴も押さえておく必要があります。

選択肢1. 高速形漏電遮断器は、定格感度電流における動作時間が0.1秒以内である。

正しい記述です。

漏電を感知して0.1秒以内に遮断器を開きます。

選択肢2. 漏電遮断器には、漏電電流を模擬したテスト装置がある。

正しい記述です。

2極はスイッチの下、3曲は右下部分にテストボタンがあります。

選択肢3. 漏電遮断器は、零相変流器によって地絡電流を検出する。

正しい記述です。

零相変流器で漏電を感知して地絡電流を検出し、遮断します。

選択肢4. 高感度形漏電遮断器は、定格感度電流が1000mA以下である。

誤った記述です。

定格感度電流は1000mA以下ではなく30mA以下となります。

まとめ

漏電遮断器で覚えるポイントは、「0.1秒」「30mA」この2つの数値はしっかり押さえておきましょう。

また、写真を見て識別する問題もあるので、間違えやすい「配線用遮断器」との違いも確認しておきましょう。

参考になった数25

02

漏電遮断器の性能や機能に関する問題です。

選択肢1. 高速形漏電遮断器は、定格感度電流における動作時間が0.1秒以内である。

正しい記述です。

高速形漏電遮断器の動作時間は定格感度電流で0.1秒以内です。

選択肢2. 漏電遮断器には、漏電電流を模擬したテスト装置がある。

正しい記述です。

漏電遮断器には、正常に遮断するか確認するための

テストボタンが備わっています。

選択肢3. 漏電遮断器は、零相変流器によって地絡電流を検出する。

正しい記述です。

漏電遮断器は零相変流器で地絡電流を検出します。

選択肢4. 高感度形漏電遮断器は、定格感度電流が1000mA以下である。

誤った記述です。

高感度形漏電遮断器は、定格感度電流が30mA以下のものを指します。

まとめ

漏電遮断器に関する問題は他には

自動的に動作しなければいけない時間を選ぶ問題もあります。

参考になった数1

03

漏電遮断器の機能や試験に関する問題です。

選択肢1. 高速形漏電遮断器は、定格感度電流における動作時間が0.1秒以内である。

動作時間が0.1秒以内のものは、高速型と言います。

選択肢2. 漏電遮断器には、漏電電流を模擬したテスト装置がある。

漏電遮断器のテストボタンによって、零相変流器で漏電が検知され、遮断器の開閉器の接点を開きます。

選択肢3. 漏電遮断器は、零相変流器によって地絡電流を検出する。

零相変流器で地絡(漏電)を検知し、漏電遮断器の電路を自動的に遮断します。

選択肢4. 高感度形漏電遮断器は、定格感度電流が1000mA以下である。

定格感度電流が30mA以下のものは、高感度形と言います。

感電防止用は、高速高感度形が用いられます。

参考になった数1