問題文
使用電圧100Vの低圧屋内配線のライティングダクト工事として、不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和6年度上期 問20(一般問題 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
使用電圧100Vの低圧屋内配線のライティングダクト工事として、不適切なものは。
- ライティングダクトの開口部を下に向け支持点間の距離を1.5mとし、造営材に堅ろうに取り付けた。
- ライティングダクトの終端部をエンドキャップを用いて閉そくした。
- ライティングダクトの全長が3.5mであったので、D種接地工事を省略した。
- 建造物の壁を貫通してライティングダクトを設置した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、施工方法に関する問題です。
この問題では下記のことを覚える事をお勧めします。
>ライティングダクトの支持間隔は2m以下。
>ライティングダクトの終端部は閉そくする。
>基本的にダクトの開口部は下向きにする。
>ライティングダクトは造営材を貫通は、行わない。
>ライティングダクトには漏電遮断器を設置する。
>ライティングダクトはD種接地工事を行う。
>絶縁物でなどで被覆をしたダクトを使用する場合はD種接地工事を省略する事ができる。
>対地電圧150V以下で、ライティングダクトの長さが4m以下の場合はD種接地工事を省略する事ができる。
上の内容から、支持間隔1.5mで2m以下なので
不適切ではありません。
上の内容から、ライティングダクトでは終端部に
閉そくしなければならない事から
不適切ではありません。
上の内容から、3.5mで4m以下なのでD種接地を省略
する事ができるため
不適切ではありません。
上の内容から、ライティングダクトの工事では
建造物の貫通はできない為
この選択肢が不適切です。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
02
ライティングダクトは、照明器具やコンセントを柔軟に設置できる便利な配線設備ですが、施工には厳密な規定が定められています。特に、安全性を確保するための支持間隔、接地工事、漏電遮断器の設置、建造物の壁貫通の禁止などが重要なポイントです。
開口部を下向きかつ支持点間隔が1.5mで設置した点は規定に適合しています。
終端部をエンドキャップで閉塞した点も適切です。
全長3.5mで接地工事を省略する条件は、対地電圧150V以下かつ長さが4m以下であるため、問題ありません。
建造物の壁を貫通して設置することは規定で禁止されており、不適切です。
ライティングダクトは建造物の壁を貫通しないよう設置する必要があります。他の選択肢は規定に適合しており、適切な施工方法といえます。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
ライティングダクトとは、天井に照明器具や小型電気機器を取り付けるためのダクトで、金属製又は合成樹脂製のものがあります。
ライティングダクトの工事を行う際に守るべきルールは以下の通りです。
ダクトの支持点間の距離:2m以下
開口部の向き:下向きに設置
※簡易接触防護措置を施すなど、ダクト内部にじんあいが侵入し難い場合は横向きも可能
遮断器:漏電遮断器を設置
※ダクトに簡易接触防護措置を施す場合は省略可能
設置工事:D種接地工事
※1対地電圧150V以下で、ダクトの長さが4m以下の場合は省略可能
※2合成樹脂などの絶縁物で被覆したダクトを使用する場合は省略可能
その他:ダクトの終端部はエンドキャップで閉そくする
造営材を貫通して施設しない
ライティングダクトの支持点間の距離は2m以下で、開口部は下向きなので、この選択肢の内容は正しいです。
従って不正解となります。
ライティングダクトの終端部はエンドキャップで閉そくする必要があるため、この選択肢の内容は正しいです。
従って不正解となります。
対地電圧150V以下で、ダクトの長さが4m以下の場合は、D種接地工事は省略できるので、この選択肢の内容は正しいです。
従って不正解となります。
ライティングダクトは、建造物の壁を貫通させることは禁止されています。
従ってこの選択肢の内容は誤りなので、正解です。