使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。
- 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
- 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
- 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
- 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題は3相200Vの回路の施工方法について問う問題です。
1種金属製可とう電線管はJIS企画の改定により現在は廃止されていますが、
施工方法は、乾燥した場所でかつ、露出もしくは点検のできる隠ぺい場所と限られています。
湿気の多い場所は不適切のためこの選択肢が正解となります。
ケーブルの敷設工事では支持間隔2m以下とされている為
適切のためこの選択肢は否定されます。
金属管工事では、屋外用絶縁電線(OW線)以外の絶縁ケーブルを使用することができる為
600Vビニル絶縁電線は使用できる為適切です。
以上のことから、この選択肢は否定されます。
金属管の接地工事では、4m以下は省略することができるため
3mは省略できるため適切です。
以上のことから、この選択肢は否定されます。
この問題は、過去にも類似で出題されている問題です。
各項目の施工方法を暗記しておくことをお勧めします。