第二種電気工事士の過去問
令和6年度上期
一般問題 問21

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和6年度上期 一般問題 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。
  • 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
  • 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
  • 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
  • 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は3相200Vの回路の施工方法について問う問題です。

選択肢1. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。

1種金属製可とう電線管はJIS企画の改定により現在は廃止されていますが、

施工方法は、乾燥した場所でかつ、露出もしくは点検のできる隠ぺい場所と限られています。

湿気の多い場所は不適切のためこの選択肢が正解となります。

選択肢2. 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。

ケーブルの敷設工事では支持間隔2m以下とされている為

適切のためこの選択肢は否定されます。

選択肢3. 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。

金属管工事では、屋外用絶縁電線(OW線)以外の絶縁ケーブルを使用することができる為

600Vビニル絶縁電線は使用できる為適切です。

以上のことから、この選択肢は否定されます。

選択肢4. 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。

金属管の接地工事では、4m以下は省略することができるため

3mは省略できるため適切です。

以上のことから、この選択肢は否定されます。

まとめ

この問題は、過去にも類似で出題されている問題です。

各項目の施工方法を暗記しておくことをお勧めします。

参考になった数0