使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。
  • 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
  • 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
  • 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
  • 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

施工場所と工事の種類、電線管の工事方法について問われています。

選択肢1. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。

湿気の多いところには設置できませんので不適切です。よって正解になります。

1種金属可とう電線管が設置できるのは、乾燥した展開した場所、点検できる隠ぺいした場所で乾燥しているところです。

選択肢2. 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。

指示手間距離が2m以下なので適切です。

選択肢3. 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。

金属管の中に通す電線は600Vビニル絶縁電線なので適切です。

選択肢4. 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。

D種設置工事は金属管の長さが4m以下で乾燥した場所にある際には省略できますので適切です。

まとめ

金属可とう電線管には1種と2種の2タイプがあり、施工場所において使い分けをする必要があります。

参考になった数1

02

この問題は3相200Vの回路の施工方法について問う問題です。

選択肢1. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。

1種金属製可とう電線管はJIS企画の改定により現在は廃止されていますが、

施工方法は、乾燥した場所でかつ、露出もしくは点検のできる隠ぺい場所と限られています。

湿気の多い場所は不適切のためこの選択肢が正解となります。

選択肢2. 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。

ケーブルの敷設工事では支持間隔2m以下とされている為

適切のためこの選択肢は否定されます。

選択肢3. 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。

金属管工事では、屋外用絶縁電線(OW線)以外の絶縁ケーブルを使用することができる為

600Vビニル絶縁電線は使用できる為適切です。

以上のことから、この選択肢は否定されます。

選択肢4. 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。

金属管の接地工事では、4m以下は省略することができるため

3mは省略できるため適切です。

以上のことから、この選択肢は否定されます。

まとめ

この問題は、過去にも類似で出題されている問題です。

各項目の施工方法を暗記しておくことをお勧めします。

参考になった数0