問題

第二種 電気工事士試験 令和6年度上期 一般問題 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

硬質ポリ塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として、不適切なものは。
  • 管の支持点間の距離は2mとした。
  • 管相互及び管とボックスとの接続で、専用の接着剤を使用し、管の差込み深さを管の外径の0.9倍とした。
  • 湿気の多い場所に施設した管とボックスとの接続箇所に、防湿装置を施した。
  • 三相200V配線で、簡易接触防護措置を施した場所に施設した管と接続する金属製プルボックスに、D種接地工事を施した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、電線管の施工に関する問題です。

選択肢1. 管の支持点間の距離は2mとした。

配管の敷設時の支持間隔は1.5m以下となっているため

2mは不適切です。その為この選択肢が正解です。

選択肢2. 管相互及び管とボックスとの接続で、専用の接着剤を使用し、管の差込み深さを管の外径の0.9倍とした。

接着剤を使用する際差込深さは0.8倍以上であれば問題ないため

適切です。以上のことからこの選択は否定されます。

選択肢3. 湿気の多い場所に施設した管とボックスとの接続箇所に、防湿装置を施した。

湿気の多い場所では、防湿措置を行うのは適切です。

以上のことからこの選択肢は否定されます。

選択肢4. 三相200V配線で、簡易接触防護措置を施した場所に施設した管と接続する金属製プルボックスに、D種接地工事を施した。

三相200Vを敷設する金属製プルボックスには、D種接地工事を施さなければなりません。

その為適切となります。以上のことからこの選択肢は否定されます。

まとめ

この問題では、複数の条件から解答を導き出す問題でした。

参考になった数0