第二種電気工事士 過去問
令和6年度上期
問25 (一般問題 問25)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和6年度上期 問25(一般問題 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

アナログ形絶縁抵抗計(電池内蔵)を用いた絶縁抵抗測定に関する記述として、誤っているものは。
  • 絶縁抵抗測定の前には、絶縁抵抗計の電池が有効であることを確認する。
  • 絶縁抵抗測定の前には、絶縁抵抗測定のレンジに切り替え、測定モードにし、接地端子(E:アース)と線路端子(L:ライン)を短絡し零点を指示することを確認する。
  • 電子機器が接続された回路の絶縁測定を行う場合は、機器等を損傷させない適正な定格測定電圧を選定する。
  • 被測定回路に電源電圧が加わっている状態で測定する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

絶縁抵抗の測定の方法について問われています。

選択肢1. 絶縁抵抗測定の前には、絶縁抵抗計の電池が有効であることを確認する。

電池の残量が有効でないと抵抗計は動きません。したがって手順として適切です。

誤っているものを聞かれているので、選択肢は否定されます。

 

選択肢2. 絶縁抵抗測定の前には、絶縁抵抗測定のレンジに切り替え、測定モードにし、接地端子(E:アース)と線路端子(L:ライン)を短絡し零点を指示することを確認する。

測定前の動作確認として必要な手順になります。したがって手順として適切です。

誤っているものを聞かれているので、選択肢は否定されます。

 

選択肢3. 電子機器が接続された回路の絶縁測定を行う場合は、機器等を損傷させない適正な定格測定電圧を選定する。

機器などを損傷させないために必要な手順になります。したがって手順として適切です。

誤っているものを聞かれているので、選択肢は否定されます。

 

選択肢4. 被測定回路に電源電圧が加わっている状態で測定する。

絶縁抵抗を測定する際は、被測定回路に電源電圧が食わっていない状態で測定する必要があります。問題文では被測定回路に電源電圧が加わっている状態で測定する。とありますので誤りです。

誤っているものを聞かれているので、この選択肢を選択します。

参考になった数22

02

絶縁抵抗計で電路と大地間の絶縁抵抗を測定する手順は以下の通りです。

 

①遮断機を「切」にして電源を遮断し、回路を無電圧状態とする

②負荷は全て接続した状態とする

③負荷のスイッチは全て「入」の状態とする

④絶縁抵抗体の測定モードにし、機器を損傷させない適正な測定電圧値を選択する

⑤接地端子(E:アース)と線路端子(L:ライン)を短絡し、絶縁抵抗の値が零点であることを確認する

⑥接地端子(E:アース)を接地極に接続し、線路端子(L:ライン)のリード線を電線に当てて指示値を読み取る

 

正確な絶縁測定を実施するには全て必要な操作ですが、①の操作を忘れたまま測定すると、機器が損傷するだけでなく、感電する恐れがあるため、絶対に忘れてはいけません。

 

また④の測定電圧値で、機器の定格電圧より高い値を選択して測定すると、機器が損傷する恐れがあるので、注意が必要です。

選択肢1. 絶縁抵抗測定の前には、絶縁抵抗計の電池が有効であることを確認する。

絶縁抵抗計の電池が切れていると、測定ができないので、必ず測定前に電池が有効であることを確認する必要があります。

従ってこの選択肢の内容は正しく、不正解です。

選択肢2. 絶縁抵抗測定の前には、絶縁抵抗測定のレンジに切り替え、測定モードにし、接地端子(E:アース)と線路端子(L:ライン)を短絡し零点を指示することを確認する。

接地端子と線路端子を短絡した時に零点を示さない状態で、絶縁測定を行うと、正確な測定ができません。

従って、この選択肢の内容は正しく、不正解です。

選択肢3. 電子機器が接続された回路の絶縁測定を行う場合は、機器等を損傷させない適正な定格測定電圧を選定する。

解説にも書いた通り、機器の定格電圧を超える測定電圧で測定すると、機器が損傷する恐れがあります。

従って、この選択肢の内容は正しく、不正解です。

選択肢4. 被測定回路に電源電圧が加わっている状態で測定する。

測定回路に電源が加わった状態での測定は、機器の損傷だけでなく、測定者自身が感電する恐れがあるため、絶対にやってはいけません。

従って、この選択肢の内容は誤りで、正解です。

まとめ

テスト対策だけでなく、絶縁測定は電気工事で必ず必要なので、しっかりと測定方法を覚えましょう。

参考になった数1