第二種電気工事士 過去問
令和6年度下期
問21 (一般問題 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種電気工事士試験 令和6年度下期 問21(一般問題 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

店舗付き住宅の屋内に三相3線式200V、定格消費電力2.5kWのルームエアコンを施設した。このルームエアコンに電気を供給する電路の工事方法として、適切なものは。
ただし、配線は接触防護措置を施し、ルームエアコン外箱等の人が触れるおそれがある部分は絶縁性のある材料で堅ろうに作られているものとする。
  • 専用の過電流遮断器を施設し、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
  • 専用の漏電遮断器(過負荷保護付)を施設し、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
  • 専用の配線用遮断器を施設し、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
  • 専用の開閉器のみを施設し、金属管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

ルームエアコンの工事に関する問題です。

エアコンを施設に関わるルールをしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 専用の過電流遮断器を施設し、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。

コンセントに接続は不適切です。

選択肢2. 専用の漏電遮断器(過負荷保護付)を施設し、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。

正しい記述です。

過負荷保護付きの漏電遮断器に直接接続が正しい組み合わせとなります。

選択肢3. 専用の配線用遮断器を施設し、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。

コンセント接続なので誤りです。

選択肢4. 専用の開閉器のみを施設し、金属管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。

開閉器のみでは不適切です。直接接続は正しいです。

まとめ

過負荷保護付きの漏電遮断器と直接接続の組み合わせは覚えておきましょう。

参考になった数1