第二種電気工事士 過去問
令和6年度下期
問22 (一般問題 問22)
問題文
D種接地工事を省略できないものは。
ただし、電路には定格感度電流15mA、動作時間0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
ただし、電路には定格感度電流15mA、動作時間0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和6年度下期 問22(一般問題 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
D種接地工事を省略できないものは。
ただし、電路には定格感度電流15mA、動作時間0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
ただし、電路には定格感度電流15mA、動作時間0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
- 乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管
- 水気のある場所のコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台
- 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分
- 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ7mの金属管
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
D種接地工事に関する問題です。
条件によっては省略ができるので、その特徴を押さえておきましょう。
乾燥した場所で尚且つ、電線が4m以下なので省略できます。
コンクリートは絶縁性がないので省略できない記述となります。
乾燥した木製の床の上は絶縁性があるので省略できる組み合わせとなります。
乾燥した場所であり尚且つ、対地電圧150V以下で電線が8m以下なので省略できます。
最低限乾燥した場所と絶縁性のあるもの、電線の長さが4m以下までは押さえておきましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
令和6年度下期 問題一覧
次の問題(問23)へ