第二種電気工事士 過去問
令和7年度上期
問3 (一般問題 問3)
問題文
電線の接続不良により、接続点の接触抵抗が0.2Ωとなった。この電線に10Aの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]は。
ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 令和7年度上期 問3(一般問題 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
電線の接続不良により、接続点の接触抵抗が0.2Ωとなった。この電線に10Aの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]は。
ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
- 72
- 144
- 288
- 576
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
熱量に関する問題です。
熱量の公式をしっかり覚えておく事が重要となります。
熱量は電流²×抵抗×時間で求めます。それぞれ代入すると
10×10×0.2×1=20Whとなります。
問題ではkJで求める必要があり、1Wh=3.6kJなので、変換すると
20×3.6=72kJとなります。
熱量の公式を覚えると同時にジュールの変換値も覚えておきましょう。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
この問題は、熱量計算の問題です。
公式は、H=I2Rt[J]です。
公式にあてはめると、H=10×10×0.2×3,600
H=72,000[J]
H=72[kJ]となります。
解説より、72[kJ]となりますので正解です。
間違いです。
間違いです。
間違いです。
単位を「J」から「kJ」へなおしましょう。
参考になった数3