建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問46 (空気環境の調整 問46)
問題文

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問46(空気環境の調整 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

- 乾球温度14°C、相対湿度80%の空気を加熱コイルで25°Cに温めると相対湿度は約40%となる。
- 乾球温度10°C、相対湿度80%の空気は、乾球温度22°C、相対湿度30%の空気より絶対湿度が高い。
- 乾球温度22°C、相対湿度60%の空気が表面温度15°Cの窓ガラスに触れると結露する。
- 乾球温度19°Cの空気が含むことのできる最大の水蒸気量は、0.010kg/kg(DA)より大きい。
- 露点温度10°Cの空気は、乾球温度29°Cにおいて約30%の相対湿度となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
結露しないため「乾球温度22°C、相対湿度60%の空気が表面温度15°Cの窓ガラスに触れると結露する。」が不適当です。
加熱中は水蒸気量が変わらないので、25 °Cでの RH は
1.28 kPa/3.17 kPa≈40
ほぼ計算通りです。
水蒸気分圧が 0.98 kPa と 0.79 kPa で、10 °C側の方が多く含水しています。
空気が結露するかどうかは、その空気の露点温度(結露が始まる温度)と、触れる面の温度を比べて判断します。
22 °C・60 %の空気の水蒸気分圧は
2.64 kPa(飽和)×0.60=1.58 kPa
この水蒸気分圧に対応する露点温度は約 14 °C です。
窓ガラスは 15 °C と露点より 1 °C 高いため、水蒸気は凝結せず結露は起こりません。
19 °C飽和時の比湿は約 0.014 kg/kg(DA) で、条件を満たします。
露点10 °Cの水蒸気分圧 1.23 kPa を 29 °C飽和 4.0 kPa で割ると
1.23/4.0≈0.31(=31
ほぼ30 %です。
結露判定は「面温度 ≦ 露点温度」。
22 °C・60 %の露点は約14 °Cなので、15 °Cの窓では結露しません。
他の選択肢は湿り空気線図の計算結果と整合します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
第51回(令和3年度(2021年)) 問題一覧
次の問題(問47)へ