二級ボイラー技士の過去問
平成28年4月公表
関係法令 問37

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 平成28年4月公表 関係法令 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • 圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
  • 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
  • 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が100℃以上の温度にならない措置を講ずること。
  • 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
  • 温水ボイラーの返り管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が80℃以上の温度にならない措置を講じます。

参考になった数46

02

1.正解です。
圧力計の目もりにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をします。

2.正解です。
蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示します。すぐに異常を確認できるようにするためです。

3.誤っています。
圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が80℃以上の温度にならない措置を講じます。

4.正解です。
燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護します。

5.正解です。
温水ボイラーの返り管は、凍結しないように保温その他の措置を講じます。温水ボイラーの返り管以外にも、逃がし管も凍結しないように保温その他の措置を講じます。

参考になった数17

03

1.正しいです。
圧力計の目もりにはボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をします。

2.正しいです。
記載の通り、蒸気ボイラーの常用水位はガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示します。

3.誤っています。
圧力計は使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が80℃以上の温度にならない措置を講じます。

4.正しいです。
不燃材料ではないので、覚えておきましょう。

5.正しいです。
温水ボイラーの返り管は凍結しないように保温その他の措置を講じます。

参考になった数7