1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問11 (午前 ロ 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問11(午前 ロ 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

据置鉛蓄電池に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • ベント形蓄電池のHS形は、CS形より長寿命である。
  • 電解液の比重は、放電すると下がり、充電により回復する。
  • 蓄電池から放電できる容量は、放電電流が大きくなるほど減少する。
  • 定格容量は、規定の条件下で放電終止電圧まで放電したときに取り出せる電気量である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

ベント形蓄電池のHS形は、CS形より長寿命である。

不適当:実際には、CS形の方がHS形よりも長寿命です。したがって、この記述は不適当です。

電解液の比重は、放電すると下がり、充電により回復する。

適当:放電時に電解液の比重が下がり、充電時に回復するのは正しいです。これは、放電時に硫酸鉛が生成され、充電時に硫酸が再生成されるためです。

蓄電池から放電できる容量は、放電電流が大きくなるほど減少する。

適当:放電電流が大きくなると、蓄電池から放電できる容量は減少します。これは、放電電流が大きいと内部抵抗による損失が増加するためです。

定格容量は、規定の条件下で放電終止電圧まで放電したときに取り出せる電気量である。

適当:定格容量は、規定の条件下で放電終止電圧まで放電したときに取り出せる電気量を指します。これは、蓄電池の性能を評価するための重要な指標です。

選択肢1. ベント形蓄電池のHS形は、CS形より長寿命である。

HS形とCS形:CS形の方がHS形よりも長寿命です。したがって、「ベント形蓄電池のHS形は、CS形より長寿命である」という記述は不適当です。

選択肢2. 電解液の比重は、放電すると下がり、充電により回復する。

放電と充電:電解液の比重は、放電すると下がり、充電により回復します。これは、放電時に硫酸鉛が生成され、充電時に硫酸が再生成されるためです。

選択肢3. 蓄電池から放電できる容量は、放電電流が大きくなるほど減少する。

放電電流の影響:蓄電池から放電できる容量は、放電電流が大きくなるほど減少します。これは、放電電流が大きいと内部抵抗による損失が増加するためです。

選択肢4. 定格容量は、規定の条件下で放電終止電圧まで放電したときに取り出せる電気量である。

定格容量:定格容量は、規定の条件下で放電終止電圧まで放電したときに取り出せる電気量を指します。これは、蓄電池の性能を評価するための重要な指標です。

まとめ

ベント形蓄電池の種類

HS形とCS形の違いを理解し、CS形の方が長寿命であることを覚えておく。

電解液の比重

放電時に比重が下がり、充電時に回復する理由を理解する。

放電電流と容量

放電電流が大きくなると容量が減少する理由を理解する。

定格容量の定義

定格容量が何を意味するのかを正確に覚える。

参考になった数51

02

据置鉛蓄電池とは、非常用電源や無停電電源装置(UPS)として、

主に建物内に据え付けて使用される鉛蓄電池のことです。

持ち運びを前提としないため、容量が大きく、長期間にわたる

安定した電力供給を目的としています。

 

選択肢1. ベント形蓄電池のHS形は、CS形より長寿命である。

HS形とCS形について

ベント形鉛蓄電池には、主にCS形(サイクルサービス用)とHS形(ハイレート放電用)の2種類があります。

 

CS形は、電極板を厚くして表面積を減らし、耐久性を高めているため、長寿命で停電時などの非常用電源に適しています。

 

HS形は、電極板を薄くして表面積を増やすことで、短時間に大きな電流を流す能力に優れていますが、寿命はCS形より短いです。 

したがって、「HS形はCS形より長寿命である」という記述は誤りです。

選択肢2. 電解液の比重は、放電すると下がり、充電により回復する。

電解液の比重: 適切です。

鉛蓄電池は、放電すると電解液(希硫酸)中の硫酸が消費されて比重が下がり、

充電によって硫酸が再生されて比重が回復します。

選択肢3. 蓄電池から放電できる容量は、放電電流が大きくなるほど減少する。

放電容量と放電電流: 適切です。

放電容量は、放電電流と放電時間の積で決まります。

しかし、放電電流が大きいほど、化学反応が追いつかずに内部抵抗が増加するため、

放電できる電気量(容量)は少なくなります。

選択肢4. 定格容量は、規定の条件下で放電終止電圧まで放電したときに取り出せる電気量である。

定格容量: 適切です。

定格容量は、JISなどの規格で定められた特定の条件下(一定の電流、温度など)で、

放電終止電圧(これ以上放電できない電圧)まで放電したときに、蓄電池から取り出せる電気量として定義されます。

まとめ

据置鉛蓄電池の要点

 

HS形とCS形

HS形: 短時間大電流を流すことに優れているが、寿命は短い

CS形: 電極板が厚く長寿命であるため、非常用電源などに適している。

 

電解液の比重

放電すると比重が下がり、充電すると回復する

 

放電容量と放電電流

放電電流が大きいほど、取り出せる容量は減少する

 

定格容量

定められた条件で、蓄電池から取り出せる電気量のこと。

 

以上の内容が、据置鉛蓄電池に関する解説の主なポイントとなります。

参考になった数0