FP2級の過去問
2019年9月
学科 問46

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年9月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に基づいて下記の土地に耐火建築物である店舗を建築する場合、建築物の延べ面積の限度として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 80 m2
  • 320 m2
  • 480 m2
  • 500 m2

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解3】

前面道路が12メートル未満の場合、容積率を求める場合には、まず以下2つの数値を比べていずれか厳しい方(数字が少ない方)を採用します。

・都市計画で定められた容積率500%

・商業地域は「その他の地域」になるため、0.6を前面道路8メートルにかけて480%

480%の方が少ないので、答えは480%となります。

参考になった数4

02

【正解 3】

建築物の延べ面積の限度についての問題です。


建築物の延べ面積の限度は、「敷地面積 × 容積率」で求められます。

ただし、容積率には、前面道路幅員による制限があり、前面道路が12m未満の場合の容積率は、

①指定容積率

②前面道路の幅員 × 法定乗数

 ※法定乗数は、住居系用途地域で4/10、その他の用途地域で6/10

の2つを比較し、いずれか低い方が限度となります。


本問では、

前面道路が8m、用途地域は商業地域とありますので、

 8m × 6/10 = 480 %

となり、指定容積率の 500% と比較して、数字が低い方の 480% を容積率として用います。


したがって、延べ面積の上限は、
 10m × 10m × 480% = 480 ㎡

となります。

参考になった数1

03

【正解 3】

建築物の延べ面積は、「敷地面積×容積率」で求めることができますが、前面道路の幅が12m未満の場合、容積率は、指定容積率と「前面道路の幅員×法定乗数」を比較し、いずれか低い方が限度となります。

法定乗数は、
・住居系用途地域で4/10
・商業系・工業系用途地域で6/10 です。

本問では、前面道路8m、用途地域は商業地域なので、
8×6/10=480%<500%(指定容積率)
となり、容積率の限度は480%となります。

従って、延べ面積の上限は
10m×10m×480%=480㎡ となります。

参考になった数1