管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問20

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

電気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 建築物への電力の供給は、供給電圧により、「低圧」、「高圧」、「特別高圧」の3種類に分けられる。
  • 単相3線式では、電圧線と中性線を使用することで、100ボルトの電気機械器具が利用できる。
  • 停電時の予備電源として蓄電池を用いる非常用の照明装置にあっては、充電を行うことなく30分間継続して点灯し、必要な照度を確保できるものでなければならない。
  • 建築基準法により、設置が義務付けられる非常用の照明装置の照明器具にLEDランプを用いる場合は、常温下で床面において水平面照度で1ルクス以上を確保することができるものとしなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

電気設備に関する設問です。細かい数字の正誤が問われていますので、この問題を通して確認しましょう。

選択肢1. 建築物への電力の供給は、供給電圧により、「低圧」、「高圧」、「特別高圧」の3種類に分けられる。

適切

 

建築物への電力の供給は、供給電圧により、「低圧」「高圧」「特別高圧」の3種類に分けられます。

選択肢2. 単相3線式では、電圧線と中性線を使用することで、100ボルトの電気機械器具が利用できる。

適切

 

単相3線式は、3本のケーブルのうち、電圧線中性線を使用することで、100ボルトの電気機械器具が使用できます。

選択肢3. 停電時の予備電源として蓄電池を用いる非常用の照明装置にあっては、充電を行うことなく30分間継続して点灯し、必要な照度を確保できるものでなければならない。

適切

 

予備電源は、蓄電池で、充電を行うことなく30分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものしなければなりません(建設省告示第1830号)。

選択肢4. 建築基準法により、設置が義務付けられる非常用の照明装置の照明器具にLEDランプを用いる場合は、常温下で床面において水平面照度で1ルクス以上を確保することができるものとしなければならない。

不適切

 

 非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1ルクス(LEDランプを用いる場合は、2ルクス)以上を確保することができるものとしなければなりません。

したがって、LEDランプを用いる場合は1ルクスでは足りません。

まとめ

問題を通して数値の正確な理解に努めましょう。

参考になった数3