過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級管工事施工管理技士の過去問 平成29年度(2017年) 問題A 問2

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
冬季における外壁の結露に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
外壁に断熱材を用いると、熱貫流抵抗が大きくなり、結露を生じにくい。
   2 .
外壁の室内側に繊維質の断熱材を設ける場合は、断熱材の室内側に防湿層を設ける。
   3 .
多層壁の構造体の内部における各点の水蒸気分圧を、その点における飽和水蒸気圧より低くすることにより、結露を防止することができる。
   4 .
暖房している室内では、一般的に、天井付近に比べて床付近の方が、結露を生じにくい。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題A 問2 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

96
正解 4  

1 外壁に断熱材を使用すると、外気から室内に伝わる熱の温度の勾配が急になり、外気が室内に伝わりにくいので結露水は生じにくいです。

2 外壁の外側よりも室内側の方が結露水が生じにくいです。

3 水蒸気分圧は水蒸気量とも密接に関係があり、飽和水蒸気分圧は室温できまるので、その点における室温を上げればたくさんの水分を含み、下げれば水分を含みにくくなるので結露水は生じにくいです。

4 暖かい空気は天井付近に滞留しやすく、床の温度は低くなりやすいので、暖かい空気が床で冷やされ結露水が生じやすくなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
18

1.設問の通りです。

 壁内部の熱通過率が小さくなるため、結露が生じにくくなります。


2.設問の通りです。

 防湿層を断熱材の屋外側に設けると、内部結露が発生する恐れがあります。

 
3.設問の通りです。

  
4.誤りです。
 一般に、暖かい空気は天井付近に滞留するため、床付近の温度が下がります。よって、床付近の方が、結露は生じやすくなります。 

13

「冬季」における「外壁の結露」に関する問題です。

結露を防ぐ基本的な概念は飽和水蒸気量を超えないこと、つまり急激な温度差を避けるということです。

選択肢1. 外壁に断熱材を用いると、熱貫流抵抗が大きくなり、結露を生じにくい。

適当です。

「外壁」に断熱材を用いると、「熱貫流抵抗が大きく」なり、結露を生じにくくなります。

選択肢2. 外壁の室内側に繊維質の断熱材を設ける場合は、断熱材の室内側に防湿層を設ける。

適当です。

外壁の「室内側」に繊維質の断熱材を設ける場合は、断熱材の室内側に防湿層を設けます。

ポイントは「室内側」です。屋外側では内部結露が発生してしまします。

選択肢3. 多層壁の構造体の内部における各点の水蒸気分圧を、その点における飽和水蒸気圧より低くすることにより、結露を防止することができる。

適当です。

多層壁の構造体の内部において、各点の水蒸気分圧を、その点における飽和水蒸気圧より低くすることにより、結露を防止することが可能です。

選択肢4. 暖房している室内では、一般的に、天井付近に比べて床付近の方が、結露を生じにくい。

適当ではありません。

暖かい空気は上にあがる性質があるので床付近の方が、急激な温度差が生じやすくなってしまいます。ですので床付近の方が結露を生じやすいのです。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級管工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。