1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題A 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題A 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
流体に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- レイノルズ数は、慣性力と粘性力の比で表される無次元数であり、層流と乱流の判定の目安になる。
- 粘性係数が一定のニュートン流体では、粘性によるせん断応力は速度勾配に反比例する。
- 粘性流体の運動に影響を及ぼす動粘性係数は、粘性係数を流体の密度で除した値である。
- 密閉容器内に静止している流体の一部に加えた圧力は、流体のすべての部分にそのまま伝達される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 レイノルズ数(Re)は慣性力を粘性力で割ったものになります。Re<2000は層流、Re>4000は乱流と表します。
2 粘性係数が一定の流体をニュートン流体といい、次の公式が成り立ちます。
摩擦応力=粘性係数X速度勾配
3 動粘性係数は以下の公式が成り立ち、水は水温が上がると動粘性係数が上昇します。
動粘性係数=粘性係数÷流体密度
4 ある部分に加えた圧力は流体の隅々にまで等しく伝わります。また、圧力を強くしても同じことが言えます。この原理をパスカルの原理といいます。
参考になった数90
この解説の修正を提案する
02
1.設問の通りです。
レイノルズ数(Re)は、一般に、Re < 2000 を「層流」、Re > 4000 を「乱流」とします。
2.誤りです。
ニュートン流体では、以下の式が成り立ちます。
摩擦抗力 = 粘性係数 × 速度勾配
せん断応力は流体の粘性により働く摩擦抗力であり、速度勾配に比例します。
3.設問の通りです。
動粘性係数 ν = 粘性係数 μ / 流体密度 ρ が成り立ちます。
4.設問の通りです。
参考になった数52
この解説の修正を提案する
03
流体に関する問題です。
適当です。
レイノルズ数に関する説明となっており、慣性力と粘性力の比で表される無次元数をいい、
層流と乱流(層流は流体が規則正しく運動している流れのことであり、対して乱流は流体が不規則に運動している流れのこと)の判定の目安になります。
レイノルズ数が2000より小さければ層流
4000より大きければ乱流となります。
適当ではありません。
流体のせん断応力がせん断変形速度に「比例」するときの流体を「ニュートン流体」といいます。
適当です。
「動粘性係数」は、粘性流体の運動に影響を及ぼすものであり、粘性係数を流体の密度で除した値(粘性係数 ÷ 流体の密度)です。
適当です。
これは「パスカルの原理」に関連する内容です。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問5)へ