過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級管工事施工管理技士の過去問 平成29年度(2017年) 問題B 問66

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。
   2 .
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結しなければならない。
   3 .
階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所に排水槽を設ける場合、排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって10分の1以上5分の1以下としなければならない。
   4 .
階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所において、有効容量が5m3を超える給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じなければならない。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問66 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

28
正解 3

1 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければなりません。

2 上記の通りになります。

3 排水槽の勾配は1/15以上、1/10以下になるようにします。

4 上記の通りになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
13

「建築基準法」上における建築設備に関する問題です。

選択肢1. 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。

適当です。

非常用エレベーターの乗降ロビーに関してです。

屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければなりません。

選択肢2. 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結しなければならない。

適当です。

建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の排気口は、「給気口より高い位置」に設け、

「常時開放」された構造とし、かつ、「排気筒の立上り部分に直結」しなければなりません。

選択肢3. 階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所に排水槽を設ける場合、排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって10分の1以上5分の1以下としなければならない。

適当ではありません。

誤っているのは勾配の部分です。

階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所に排水槽を設ける場合、

排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって「1/15以上1/10以下」としなければなりません。

選択肢4. 階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所において、有効容量が5m3を超える給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じなければならない。

適当です。

本文のとおり階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所において、

「有効容量が5㎥を超える」給水タンク等の上に「ポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器」を設ける場合、

飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じなければなりません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級管工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。