過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級管工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年) 問題A 問30

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
中央式給湯設備の下向き循環方式の場合、配管の空気抜きを考慮して、給湯管、返湯管とも先下り勾配とする。
   2 .
中央式給湯設備の循環ポンプの循環量は、循環配管路の熱損失と許容温度降下により決定する。
   3 .
給湯管の管径は、主管、各枝管ごとの給湯量に応じて、流速及び許容摩擦損失により決定する。
   4 .
中央式給湯設備の循環ポンプは、強制循環させるため、貯湯タンクの出口側に設置する。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題A 問30 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

26
正解 4

1 給湯設備の下向き配管では、給湯返答管両方とも先下がりの勾配をとります。

2  中央式給湯設備の循環ポンプの循環量は、循環配管路の熱損失と許容温度降下により決定します。 熱損失には様々な要因が考えられ、主にグラスウールなどの保温材と周囲温度が考えられます。

3 上記の通りになります。

4 中央式給湯設備の循環ポンプは、強制循環させるため、貯湯タンクの入り口側に設置します。

付箋メモを残すことが出来ます。
12

給湯設備に関する問題です。

選択肢1. 中央式給湯設備の下向き循環方式の場合、配管の空気抜きを考慮して、給湯管、返湯管とも先下り勾配とする。

適当です。

「中央式給湯設備」の「下向き循環方式」の場合は「給湯管、返湯管」とも「先下り勾配」とします。

選択肢2. 中央式給湯設備の循環ポンプの循環量は、循環配管路の熱損失と許容温度降下により決定する。

適当です。

中央式給湯設備における「循環ポンプの循環量」は、「循環配管路の熱損失」と「許容温度降下」により決定します。

選択肢3. 給湯管の管径は、主管、各枝管ごとの給湯量に応じて、流速及び許容摩擦損失により決定する。

適当です。

本文のとおり、給湯管の管径に関しては主管、各枝管ごとの給湯量に応じて、「流速」及び「許容摩擦損失」により決定します。

選択肢4. 中央式給湯設備の循環ポンプは、強制循環させるため、貯湯タンクの出口側に設置する。

適当ではありません。

中央式給湯設備の循環ポンプに関してですが、循環ポンプは「給湯還り管側」に設けるので、貯湯タンクから見れば「入り口側」になります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級管工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。