過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級管工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年) 問題A 問32

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
   1 .
工場製造のグリース阻集器は、許容流量及び標準阻集グリース量を確認した上で選定する。
   2 .
伸頂通気方式では、高さ30mを超える排水立て管の許容流量は、低減率を乗じて算出する。
   3 .
定常流量法により通気管径を決定する際には、通気管の実管長に局部損失を加えた相当管長から許容圧力損失を求める。
   4 .
排水ポンプの容量は、排水槽への流入量の変動が著しい場合、毎時平均排水量とする。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題A 問32 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

25
正解 4 

1 工場製造のグリース阻集器は、許容流量及び標準阻集グリース量、保有体積量を確認し選定します。

2 伸頂通気方式では、高さ30mを超える排水立て管の許容流量は、決められた試験方法により確認します。

3 上記の通りになります。

4 排水ポンプ容量は、排水槽への流入量の変動が著しい場合、最大の排水量とします。

付箋メモを残すことが出来ます。
13

排水・通気設備に関する問題です。

選択肢1. 工場製造のグリース阻集器は、許容流量及び標準阻集グリース量を確認した上で選定する。

適当です。

工場製造のグリース阻集器の選定は、「許容流量及」及び「標準阻集グリース量」を確認します。

選択肢2. 伸頂通気方式では、高さ30mを超える排水立て管の許容流量は、低減率を乗じて算出する。

適当です。

伸頂通気方式では、「高さ30mを超える」排水立て管の許容流量は、定められた「低減率」を乗じて算出します。

選択肢3. 定常流量法により通気管径を決定する際には、通気管の実管長に局部損失を加えた相当管長から許容圧力損失を求める。

「定常流量法」により通気管径を決定する場合は、「通気管の実管長」に「局部損失」を加えた「相当管長」から許容圧力損失を求めます。

通気管径を求める方法としては定常流量法以外に設けられる器具の負荷に着目した「器具排水負荷単位法」があります。

選択肢4. 排水ポンプの容量は、排水槽への流入量の変動が著しい場合、毎時平均排水量とする。

適当ではありません。

排水ポンプの容量に関してですが、排水槽への流入量の変動が著しい場合は「最大時排水量」とします。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級管工事施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。