1級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)
問55 (問題B 問55)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問55(問題B 問55) (訂正依頼・報告はこちら)

配管及び配管付属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 鋼管のねじ接合において、転造ねじの場合のねじ部強度は、鋼管本体の強度とほぼ同程度となる。
  • 青銅製の仕切弁の最高許容圧力は、管内の流体が脈動水の場合と静流水の場合とで同じである。
  • ステンレス鋼管の溶接接合は、管内にアルゴンガス又は窒素ガスを充満させてから、TIG溶接により行う。
  • 弁棒が弁体の中心にある中心型のバタフライ弁は、冷水温水切替え弁などの全閉全開用に適している。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01


正解 2

1 鋼管本体と同等の強度になります。

2 脈動水と静流水では管内の許容力は違います。

3 ステンレス鋼管を溶接する彩はTIG溶接を使い、TIG溶接時は不活性化ガスを用いて行います。

4 上記の通りになります。

参考になった数45

02

配管及び配管付属品の施工に関する問題です。

選択肢1. 鋼管のねじ接合において、転造ねじの場合のねじ部強度は、鋼管本体の強度とほぼ同程度となる。

適当です。

「転造ねじ」とは鋼管を転造盤にてねじ山を成形したものであり、本文のとおりねじ部強度は、鋼管本体の強度とほぼ同程度となります。

選択肢2. 青銅製の仕切弁の最高許容圧力は、管内の流体が脈動水の場合と静流水の場合とで同じである。

適当ではありません。

青銅仕切弁において、最高許容圧力は脈動水の方が静流水の場合よりも「小さく」なります。

一般的には、脈動水が1.0Mpa、静流水が1.4MPaです。

選択肢3. ステンレス鋼管の溶接接合は、管内にアルゴンガス又は窒素ガスを充満させてから、TIG溶接により行う。

適当です。

本文のとおり、「ステンレス鋼管の溶接接合」は管内にアルゴンガス又は窒素ガスを充満させてから、TIG溶接にて行います。

TIG溶接とは、アーク溶接法の一種で「不活性ガス溶接」を意味します。

選択肢4. 弁棒が弁体の中心にある中心型のバタフライ弁は、冷水温水切替え弁などの全閉全開用に適している。

適当です。

バタフライ弁は、弁棒が弁体の中心にある中心型の弁であり、冷水温水切替え弁などの全閉全開用に適しています。

参考になった数38

03

配管及び配管付属品の施工に関する問題です。

選択肢1. 鋼管のねじ接合において、転造ねじの場合のねじ部強度は、鋼管本体の強度とほぼ同程度となる。

問題文内容通りです

 

転造ねじは、一般的な切削加工のねじに対して、圧力を掛けてネジ加工したものです。

転造ねじのメリットは、加工によって母材が硬化し、耐久性が増得ることです。

転造ねじは、高荷重で締付が頻繁に行われる製造品で使用されます。

選択肢2. 青銅製の仕切弁の最高許容圧力は、管内の流体が脈動水の場合と静流水の場合とで同じである。

青銅製の仕切弁の最高許容圧力は、管内の流体が脈動水の場合と静流水の場合とでは、清流水の方が高い

 

使用温度範囲と最高使用圧力の比較表です。

流体の状態最高許容圧力(MPa)
 呼び  5K呼び  10K
120℃以下の脈動水0.51.0
120℃以下の清流水0.71.4

選択肢3. ステンレス鋼管の溶接接合は、管内にアルゴンガス又は窒素ガスを充満させてから、TIG溶接により行う。

問題文内容通りです

 

ステンレスの溶接接合は、TIG自動円周溶接機を使った自動溶接が基本です。

TIG溶接は、アルゴンガスなどのイナートガス雰囲気で、タングステン電極と母材間にアークを発生し、発生時の熱で溶接します。

選択肢4. 弁棒が弁体の中心にある中心型のバタフライ弁は、冷水温水切替え弁などの全閉全開用に適している。

問題文内容通りです

 

バタフライ弁は、弁箱の中心軸に円板状の弁体があり、軸の回転によって弁体が0°~90°回転し、流路を開閉します。特徴として次が挙げられます。

・小型軽量で取付けスペースが小さくて済む。

・弁の開閉速度が速く、弁操作が少ない。

・弁抵抗が小さく、流量特性が良い。

参考になった数2