1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問25 (問題A 問25)
問題文
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問25(問題A 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
- 排煙立てダクト(メインダクト)には、原則として、防火ダンパを設けない。
- 2以上の防煙区画を対象とする場合の排煙風量は、1分間に120 m3以上で、かつ、最大防煙区画の床面積1m2につき2m3以上とする。
- 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、20分間継続して排煙設備を作動できる容量とし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるものとする。
- 同一防煙区画に複数の排煙口を設ける場合は、排煙口の1つを開放することで他の排煙口を同時に開放する連動機構付とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
排煙設備に関する問題です。
適当です。排煙立てダクト(メインダクト)には、原則として、防火ダンパを設けません。
メインダクトに設けてしまったら作動した時に煙の逃げ場がなくなるからです。
適当です。
これは本文そのままおさえておいてください。
「2以上」の防煙区画を対象とする場合の排煙風量は、「1分間に120㎥以上」で、かつ、最大防煙区画の「床面積1㎥につき2㎥以上」とします。
適当ではありません。
電源を必要とする排煙設備の「予備電源」に関してですが、「30分間継続」して排煙設備を作動できる容量とし、かつ常用の電源が断たれた場合に「自動的に切り替えられる」ものとします。
適当です。
同一防煙区画に複数の排煙口を設ける場合は、排煙口の1つを開放することで他の排煙口を同時に開放する「連動機構付」とします。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
たてダクトは耐火構造のシャフト内に収め、シャフト壁を
貫通する横ダクト部分に防煙用防火ダンパ(温度280度)を設置します。
2.設問の通りです。
3.誤りです。
予備電源は30分以上電力を供給できる容量が求められます。
4.設問の通りです。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
03
排煙設備に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
排煙機に接続されるメインダクト(立てダクト)の堅穴区画の貫通部と排煙機出口には、防火ダンパーは設置しません。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第126条の3」第1項第9号
【 排煙機は、1つの排煙口のOPENによって自動的に作動し、1分間に、120m3以上で、防煙区画部分の床面積 1m2につき 1m3以上の空気を排出し、2以上の防煙区画部分の排煙機では、防煙区画部分のうち床面積の最大の床面積 1m2につき 2m3以上の空気を排出する能力を持ちます。 】
誤
電源を必要とする排煙設備の予備電源は、30分間継続して排煙設備を作動できる容量とし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるものとする。
「建設省告示第1829号(火災時に生ずる煙を有効に排出することができる排煙設備の構造方法を定める件)」第4号
【 排煙設備の予備電源は、自動充電装置か時限充電装置がある蓄電池(充電なしで 30分間継続して排煙設備を作動させる容量以上で、開放型の蓄電池では、減液警報装置があるものに限る。)、自家用発電装置、その他の電源で、常用の電源が断たれたときに、自動的に切り替えて接続するものとします。 】
正
問題文の内容通りです。
同一防煙区画の形状が複雑な場合、L字型の長い廊下の場合には、平面が矩形になるように仮分割を行い、それぞれに排煙口を設けて連動させるようにします。
防煙区画に可動間仕切りがある時には、それぞれに排煙口を設けて連動させます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問26)へ