1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問44 (問題A 問44)
問題文
JISに規定する配管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問44(問題A 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
JISに規定する配管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 配管用ステンレス鋼鋼管は、一般配管用ステンレス鋼鋼管に比べて、管の肉厚が厚く、ねじ加工が可能である。
- 一般配管用ステンレス鋼鋼管は、給水、給湯、冷温水、蒸気還水等の配管に用いる。
- 硬質ポリ塩化ビニル管には、VP、VM、VUの3種類があり、設計圧力の上限が最も低いものはVMである。
- 水道用硬質ポリ塩化ビニル管のVP及びHIVPの最高使用圧力は、同じである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は 3 です。
それぞれの設計圧力の上限は
VP 1.0Mpa
VM 0.8Mpa
VU 0.6Mpa
VUの設計圧力の上限が最も低くなります。
1 記述の通りです。
2 記述の通りです。
4 記述の通りです。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
JISに規定する配管に関する問題です。
適当です。
配管用ステンレス鋼鋼管は、一般配管用ステンレス鋼鋼管に比べて、「管の肉厚が厚く」、「ねじ加工が可能」です。
適当です。
一般配管用ステンレス鋼鋼管の配管用途に関して、本文のとおり給水、給湯、冷温水、蒸気還水等が主なものとなります。
適当ではありません。
硬質ポリ塩化ビニル管に関して、VP、VM、VUの3種類がありますが、設計圧力は
VP 1.0MPa
VM 0.8MPa
VU 0.6MPa となっており、VUがいちばん低いものです。
適当です。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管のVP及びHIVP(耐衝撃性)の最高使用圧力は同じで、0.75Pa以下
です。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
03
JISに規定する配管に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3459)、一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)です。
正
問題文の内容通りです。
一般配管用ステンレス鋼鋼管は、給水・給湯・排水・冷温水・冷却水・蒸気還水に使用され、
SUS304、SUS415、SUS316の3種類があります。最高使用圧力は2MPa以下ですが、一般的には1MPa以下で使用されます。
誤
硬質ポリ塩化ビニル管には、VP、VM、VUの3種類があり、設計圧力の上限が最も低いものはVUである。
正
問題文の内容通りです。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管は、VPとHIVPがあり、0.75 MPa以下の使用圧力で水道配管に使用されます。試験圧力は、VP、HIVPともに4.0 MPaです。
VPは低温になるに従って、衝撃強さが低下します。
IHVPは耐衝撃性で、低温時での衝撃性能が強化されています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和2年度(2020年) 問題一覧
次の問題(問45)へ