1級管工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
問題A 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題A 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

JISに規定する配管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 配管用ステンレス鋼鋼管は、一般配管用ステンレス鋼鋼管に比べて、管の肉厚が厚く、ねじ加工が可能である。
  • 一般配管用ステンレス鋼鋼管は、給水、給湯、冷温水、蒸気還水等の配管に用いる。
  • 硬質ポリ塩化ビニル管には、VP、VM、VUの3種類があり、設計圧力の上限が最も低いものはVMである。
  • 水道用硬質ポリ塩化ビニル管のVP及びHIVPの最高使用圧力は、同じである。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は 3 です。

それぞれの設計圧力の上限は

VP 1.0Mpa
VM 0.8Mpa
VU 0.6Mpa

VUの設計圧力の上限が最も低くなります。

1 記述の通りです。

2 記述の通りです。

4 記述の通りです。

参考になった数40

02

JISに規定する配管に関する問題です。

選択肢1. 配管用ステンレス鋼鋼管は、一般配管用ステンレス鋼鋼管に比べて、管の肉厚が厚く、ねじ加工が可能である。

適当です。

配管用ステンレス鋼鋼管は、一般配管用ステンレス鋼鋼管に比べて、「管の肉厚が厚く」、「ねじ加工が可能」です。

選択肢2. 一般配管用ステンレス鋼鋼管は、給水、給湯、冷温水、蒸気還水等の配管に用いる。

適当です。

一般配管用ステンレス鋼鋼管の配管用途に関して、本文のとおり給水、給湯、冷温水、蒸気還水等が主なものとなります。

選択肢3. 硬質ポリ塩化ビニル管には、VP、VM、VUの3種類があり、設計圧力の上限が最も低いものはVMである。

適当ではありません。

硬質ポリ塩化ビニル管に関して、VP、VM、VUの3種類がありますが、設計圧力は

VP 1.0MPa

VM 0.8MPa

VU 0.6MPa となっており、VUがいちばん低いものです。

選択肢4. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管のVP及びHIVPの最高使用圧力は、同じである。

適当です。

水道用硬質ポリ塩化ビニル管のVP及びHIVP(耐衝撃性)の最高使用圧力は同じで、0.75Pa以下

です。

参考になった数39