1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問70 (問題B 問70)
問題文
次のうち、「消防法」上、消防の用に供する設備に該当しないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問70(問題B 問70) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「消防法」上、消防の用に供する設備に該当しないものはどれか。
- 粉末消火設備
- 泡消火設備
- 連結送水管
- スプリンクラー設備
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
消防の用に供する設備の消火設備としては以下になります。
1.消火器及び簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)
2.屋内消火栓設備
3.スプリンクラー設備
4.水噴霧消火設備
5.泡消火設備
6.不活性ガス消火設備
7.ハロゲン化物消火設備
8.粉末消火設備
9.屋外消火栓設備
10.動力消防ポンプ設備
連結送水管は消防活動上必要な施設になります。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
02
「消防法」上、消防の用に供する設備に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題では必ず「消防の用に供する設備ではない」ものがなにかをおさえておきましょう。
適当です。
「粉末消火設備」とは粉末消火薬剤を火元に大量放射することで、燃焼面を覆い空気遮断による「窒息効果」、粉末消火薬剤が熱により分解し、発生する炭酸ガスにより空気中の酸素濃度を下げる「希釈窒素効果」、化学作用によって燃焼の連鎖反応を中断する「負触媒効果(抑制効果)」の相乗効果によって消火する設備です。
いちばん単純なもので消火器があります。
適当です。
「泡消火設備」とは、泡ヘッドや泡ノズルなどから空気泡を放射し、燃焼表面を泡で被覆することによって「窒息作用」と、泡に含まれる水分による「冷却作用」により火災を消火する設備です。機械駐車場などに設けられます。
適当ではありません。
これを必ずおさえましょう。
「連結送水管」は、消火活動上必要な「施設」になります。
連結送水管は、火災の際に消防ポンプ自動車から送水口を通じて送水し、消防隊が放水口にホースを接続すれば消火活動ができるようになっています。
適当です。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
03
「消防法」上、消防の用に供する設備に関する問題です。
「消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)」
【 消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備です。
2項 消火設備は、水、消火剤を使って消火する機械器具や設備です。
1) 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ 水バケツ、ロ 水槽そう、ハ 乾燥砂、ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
2) 屋内消火栓せん設備
3) スプリンクラー設備
4) 水噴霧消火設備
5) 泡あわ消火設備
6) 不活性ガス消火設備
7) ハロゲン化物消火設備
8) 粉末消火設備
9) 屋外消火栓せん設備
10) 動力消防ポンプ設備
3項 警報設備は、火災発生を報知する機械器具や設備で、次に掲げます。
1) 自動火災報知設備
2) ガス漏れ火災警報設備
3) 漏電火災警報器
4) 消防機関へ通報する火災報知設備
5) 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン、非常警報器具、次の非常警報設備
イ 非常ベル、ロ 自動式サイレン、ハ 放送設備
4項 避難設備は、火災発生時、避難のために使う機械器具や設備で、次のものです。
1) すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
2) 誘導灯及び誘導標識 】
正
消火設備で、第2項第8号です。
正
消火設備で、第2項第5号です。
誤
消火設備、警報設備及び避難設備のいずれにも該当しません。
正
消火設備で、第2項第3号です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問69)へ
令和2年度(2020年) 問題一覧
次の問題(問71)へ