エレベーター機械室において発生した熱を、換気設備によって排除するのに必要な最小換気量として、適当なものはどれか。
ただし、エレベーター機器の発熱量は6kW、エレベーター機械室の許容温度は40℃、外気温度は35℃、空気の定圧比熱は1.0kJ/(kg・K)、空気の密度は1.2kg/m3とする。
ただし、エレベーター機器の発熱量は6kW、エレベーター機械室の許容温度は40℃、外気温度は35℃、空気の定圧比熱は1.0kJ/(kg・K)、空気の密度は1.2kg/m3とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
機械室で発生した熱を、換気設備で排除に必要な最小換気量を求める問題です。
空気の許容温度と外気温度の差に空気の密度と低圧比熱の積が、単位空気(m3)当たりの熱量です。
換気量にこの空気の熱量を掛けた熱量が、エレベータ機器による発熱量に等しくなれば、機械室の温度を許容温度 40 [℃]に保つことができます。
以上を式で表すと、次のようになります。なお、1時間当たりの換気量をQ [m3/h]とします。
なお、単位を揃えるために、1Wh=3600J=3.6kJになります。
機械の1時間当たりの発熱量は、3.6kJ × 6 kWh=3600 J × 6 kWh
Q=(3600 [J]×6 [kWh])/(1.0×1.2×(40-35 [℃]))
=3600×6/6
=3600 [m3/h]