1級管工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
問題A 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 学科試験 問題A 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

エレベーター機械室において発生した熱を、換気設備によって排除するのに必要な最小換気量として、適当なものはどれか。
ただし、エレベーター機器の発熱量は6kW、エレベーター機械室の許容温度は40℃、外気温度は35℃、空気の定圧比熱は1.0kJ/(kg・K)、空気の密度は1.2kg/m3とする。
  • 1,800m3/h
  • 2,400m3/h
  • 3,600m3/h
  • 4,000m3/h

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

機械室で発生した熱を、換気設備で排除に必要な最小換気量を求める問題です。

 

空気の許容温度と外気温度の差に空気の密度と低圧比熱の積が、単位空気(m3)当たりの熱量です。

換気量にこの空気の熱量を掛けた熱量が、エレベータ機器による発熱量に等しくなれば、機械室の温度を許容温度 40 [℃]に保つことができます。

以上を式で表すと、次のようになります。なお、1時間当たりの換気量をQ [m3/h]とします。

なお、単位を揃えるために、1Wh=3600J=3.6kJになります。

機械の1時間当たりの発熱量は、3.6kJ × 6 kWh=3600 J × 6 kWh

 

Q=(3600 [J]×6 [kWh])/(1.0×1.2×(40-35 [℃]))

=3600×6/6

3600 [m3/h]

選択肢1. 1,800m3/h

誤った値です。

選択肢2. 2,400m3/h

誤った値です。

選択肢3. 3,600m3/h

解説どおりの値です。

選択肢4. 4,000m3/h

誤った値です。

参考になった数1