2級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
2 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 2 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準( JIS A 3302 )」において、処理対象人員の算定式に延べ面積が用いられている建築用途に該当しないものはどれか。
  • 映画館
  • 旅館
  • 事務所
  • 保育所

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1 正しい

映画館は、

人員=0.08×延床面積

により算定されます。

2 正しい

旅館は、

人員=0.15×延床面積 or 0.075×延床面積

により算定されます。

3 正しい

事務所は、

人員=0.075×延床面積 or 0.06×延床面積

により算定されます。

4 誤り

保育所は、

人員=0.20×定員

により算出され、延床面積は関係しません。

参考になった数72

02

建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準( JIS A 3302 )

において処理対象人員の算定式に延べ面積が用いられている

建築用途に該当しないものを選択する問題です。

処理対象人員をn(人)とすると、

1.映画館は、

  n=0.08×延べ面積(㎡)

 で求められます。

 よって、延べ面積が用いられています。

2.旅館は、

 ①結婚式場又は宴会場がある場合

 ②    〃    がない場合

  で分けられますが、

 ①では、

  n=0.15×延べ面積(㎡)

 ②では、

  n=0.075×延べ面積(㎡)

 となり、どちらも延べ面積が用いられています。

3.事務所は、

 ①業務用厨房設備を設ける場合

 ②   〃   を設けない場合

  で分けられますが、

 ①では、

  n=0.075×延べ面積(㎡)

 ②では、

  n=0.06×延べ面積(㎡)

 となり、どちらも延べ面積が用いられています。

4.保育所は、

  n=0.20×定員(人)

 で表されるため、延べ面積は使用しません。 

参考になった数48