2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問10 (ユニットB 問10)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問10(ユニットB 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 活性炭フィルター ------ 屋外粉じんの除去
- 電気集じん器 ---------- 屋内粉じんの除去
- HEPAフィルター -------- クリーンルーム用
- パネルフィルター ------ ファンコイルユニット用
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
エアフィルターの種類と主な除去対象又は用途との組合せに
該当しないものを選択する問題です。
1.活性炭フィルターは、
臭気対策として利用します。
屋外の粉じん除去用ではありません。
2.電気集じん器は、
電荷を利用して回収する、
屋内粉じん除去装置として利用されます。
3.HEPAフィルターは、
粉じんの捕集率が高いことで知られており、
クリーンルームや感染症室等の排気部分で使用されることが多いです。
4.パネルフィルターは、
ファンコイルユニットの粉じん除去用として利用されます。
参考になった数54
この解説の修正を提案する
02
問題.1 適当でない。⇒ 活性炭フィルターは、活性炭の微細孔により臭気分子を吸着し、室内などの生活臭の除去に大きな効果を発揮する。よって、臭いとは違う、屋外粉じんの除去は妥当ではない。
粉塵フィルターなら正解。
問題.2 正しい組み合わせ
問題.3 正しい組み合わせ⇒ 頻出問題です。
問題.4 正しい組み合わせ
参考になった数38
この解説の修正を提案する
03
エアフィルターの種類と主な除去対象や用途に関する問題です。
誤
活性炭フィルター ------ 有毒ガスや臭気の除去
浄化原理 吸着法
活性炭のような表面積の大きい吸着剤で、有毒ガスや臭気を除去するフィルターです。
活性炭は、SO2のような比較的分子量の大きいガスには有効ですが、COやNOなどの分子量の小さいガスは吸着されません。
正
問題文の内容通りです。
電気集じん器の構成は、荷電部・集じん部・プレフィルター・アフターフィルター(自動巻取形又はパネル形)・ろ材自動巻取装置・ケーシング・制御盤とし、荷電部に帯電したじんあい粒子を、集じん部で付着し凝集拡大した後に、アフターフィルターで捕集する構造です。
捕集粉じんの粒度は、極微細な粉じんで、補修率は90%以上です。
正
問題文の内容通りです。
HEPAフィルター(高性能フィルター)は、特殊加工したガラス繊維をろ材とし、圧力損失を少なくするため通過風速を遅くし、ろ過面積を広くした構造です。
原子力施設の放射能性出すとの除去、医学・制約・食品のバイオクリーンルーム、半導体製造のクリーンルームで使用されます。
正
問題文の内容通りです。
ファンコイルユニットなどに内蔵される縫製タイプのフィルタは、パネル形フィルターです。
パネル形フィルターは、特殊枠にろ材をジグザグ状に組み込んだフィルターで、交換周期をくしています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
平成30年度(2018年)前期 問題一覧
次の問題(問11)へ